Καλημέρα και καλή χρονιά!

Έχω περίπτωση από τις λίγες.

Σε μονοκατοικία έχω λέβητα πετρελαίου, κλιματιστικό στο σαλόνι και επίσης στο σαλόνι έχω και σόμπα πελετ (12kW). Άντε στους υπόλοιπους χώρους να βάλω τον λέβητα πετρελαίου. Στο σαλόνι που έχει και τα 3 τι να βάλω; Θεωρώ πως είτε και εκεί τον λέβητα ή το split unit μιας και θα έχει την καλύτερη απόδοση. Θα το δικαιολογήσω ότι στο σαλόνι μπορούν να κλείσουν εντελώς τα θερμαντικά σώματα και να δουλεύουν μόνο το split. Την σόμπα πέλετ την αγνοώ; Ή να δοκιμάσω και να δω τι βγαίνει;

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα και χρόνια πολλά ….

από την στιγμή που υπάρχει λέβητας πετρελαίου και σώματα στον χώρο δεν σε απασχολεί τίποτα άλλο ….

αν θυμάμαι καλά το αναφέρει και στις διευκρινίσεις του ΤΕΕ … 

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα χρόνια πολλά και καλή χρονιά κι απο μενα!

Συμφωνώ με το συνάδελφο @pggiotas

Αφου υπάρχει σύστημα λέβητα/καυστήρα που καλύπτει όλο το σπίτι, αυτό είναι το πρωτεύον σύστημα θέρμανσης με τον όποιο ΒΑ έχει και δεν λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα συστήματα.