Δημοσιεύτηκε (edited)

Εχω την παρακάτω σόμπα πετρελαίου. Η σόμπα πετρελαίου δεν ανήκει στίς ανοικτές εστίες καύσης αλλά ώς θερμάστρα έχει β.α με καπνοδόχο 70% σύμφωνα με την Τοτεε.

1. αν και δεν παίζει ρόλο η ισχύς αφού σίγουρα θα είναι κάτω απο 100kw τί ισχύ βάζετε όταν δεν έχετε στοιχεία? Μηδέν ή βάζετε κάτι κοντά? και τί?

2. Ισχύ στο δ.διανομής? (β.α=1 σωστά?),

3. βοηθητικά?

4. Η τοτεε μιλά ξεκάθαρα για τίς ανοικτές εστίες καύσης για 30τ.μ max. Για αυτές που δεν μιλάει και συνήθως βρίσκεις μία σε όλο το σπίτι (με σκοπό να καλύπτει όλο το σπίτι) βάζετε ότι καλύπτει μόνο το χώρο που βρίσκεται αντε και κανένα διαδρομο? (η αλήθει πάντως πώς μικρά σπίτια τα ζεσταινουν).

5. Αυτοματισμοί Δ?

σομπα.JPG

Edited by katrmp
Δημοσιεύτηκε

1. Η ισχύς στην κρίση σου δεν θα παίξει κάποιο ρόλο (για να το επιβεβαιωσεις κάνε μερικές δοκιμές για να δεις κατά πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα από 5 έως 15kW)

2. Σωστά

3. Όχι, από τη στιγμή που είναι σόμπα και όχι ξυλολέβητας

4.  Και πάλι στην κρίση σου αλλά και σε συνδυασμό με την εμπειρία των ενοίκων. 

5. Αυτοματισμοί Δ.