Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΕΑ και σόμπα πετρελαίου


katrmp

Recommended Posts

Εχω την παρακάτω σόμπα πετρελαίου. Η σόμπα πετρελαίου δεν ανήκει στίς ανοικτές εστίες καύσης αλλά ώς θερμάστρα έχει β.α με καπνοδόχο 70% σύμφωνα με την Τοτεε.

1. αν και δεν παίζει ρόλο η ισχύς αφού σίγουρα θα είναι κάτω απο 100kw τί ισχύ βάζετε όταν δεν έχετε στοιχεία? Μηδέν ή βάζετε κάτι κοντά? και τί?

2. Ισχύ στο δ.διανομής? (β.α=1 σωστά?),

3. βοηθητικά?

4. Η τοτεε μιλά ξεκάθαρα για τίς ανοικτές εστίες καύσης για 30τ.μ max. Για αυτές που δεν μιλάει και συνήθως βρίσκεις μία σε όλο το σπίτι (με σκοπό να καλύπτει όλο το σπίτι) βάζετε ότι καλύπτει μόνο το χώρο που βρίσκεται αντε και κανένα διαδρομο? (η αλήθει πάντως πώς μικρά σπίτια τα ζεσταινουν).

5. Αυτοματισμοί Δ?

σομπα.JPG

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

1. Η ισχύς στην κρίση σου δεν θα παίξει κάποιο ρόλο (για να το επιβεβαιωσεις κάνε μερικές δοκιμές για να δεις κατά πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα από 5 έως 15kW)

2. Σωστά

3. Όχι, από τη στιγμή που είναι σόμπα και όχι ξυλολέβητας

4.  Και πάλι στην κρίση σου αλλά και σε συνδυασμό με την εμπειρία των ενοίκων. 

5. Αυτοματισμοί Δ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.