Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Επιλέξιμες Παρεμβάσεις


Recommended Posts

1 λεπτό πριν, trellovoskos said:

Στην περίπτωση που το προσθέτεις το 0,2 (δηλ. βάζεις U'=U+0,2), φροντίζεις να προκύπτει και U'<Umax ή αρκείσαι στο U<Umax;

Το U είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Το +0.2 είναι μια παραδοχή του λογισμικού για την προσθήκη των θερμογεφυρών στα μονωμένα δομικά στοιχεία.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 404
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Συνάδελφοι, καλησπέρα.

Σας έχει τύχει ποτέ θερμομόνωση οροφής-δώματος «κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο»;

Έχω περίπτωση όπου στην ταράτσα έχουν φτιάξει μια μεγάλη αποθήκη (τακτοποιημένη αυθαίρετη κατασκευή) η οποία βρίσκεται  πάνω από ωφέλιμη επιφάνεια διαμερίσματος. Αμόνωτο κτίριο, οπότε υφιστάμενο U=2,9 για αυτό το κομμάτι, που αν δεν μονωθεί το δάπεδο της αποθήκης, δεν πιάνει στόχο το διαμέρισμα…

Μπαίνει, και αν ναι, σε ποια παρέμβαση; 2Α, 2Β, ή 2Γ;

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα , 

Αν τα τετραγωνικά της θερμοπρόσοψης βγαίνουν περισσότερα από τα τετραγωνικά των τοίχων θα υπάρχει πρόβλημα ; Έχω περίπτωση που το Ισόγειο είναι υπερυψωμένο κατά 0.50 μ από το έδαφος (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία)σχέδιο2.pdf όμως τη θερμοπρόσοψη θα τη συνεχίσω μέχρι και το έδαφος και εκεί προκύπτει η διαφορά των τετραγωνικών . Ευχαριστώ πολύ . 

Link to comment
Share on other sites

49 λεπτά πριν, George9555 said:

Καλημέρα , 

Αν τα τετραγωνικά της θερμοπρόσοψης βγαίνουν περισσότερα από τα τετραγωνικά των τοίχων θα υπάρχει πρόβλημα ; Έχω περίπτωση που το Ισόγειο είναι υπερυψωμένο κατά 0.50 μ από το έδαφος (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία)σχέδιο2.pdf όμως τη θερμοπρόσοψη θα τη συνεχίσω μέχρι και το έδαφος και εκεί προκύπτει η διαφορά των τετραγωνικών . Ευχαριστώ πολύ . 

δεν μπαίνουν τα παραπάνω διότι δεν θα συμφωνούν και με τα περασμένα στο πρόγραμμα (καθε ιδιοκτήτης θέλει μεχρι κατω αλλά αυτα είναι extra δεν μπαινουν στο πρόγραμμα)

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 λεπτά πριν, comba said:

δεν μπαίνουν τα παραπάνω διότι δεν θα συμφωνούν και με τα περασμένα στο πρόγραμμα (καθε ιδιοκτήτης θέλει μεχρι κατω αλλά αυτα είναι extra δεν μπαινουν στο πρόγραμμα)

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση , αλλά δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες αν δεν το κάνει μέχρι κάτω;

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν, George9555 said:

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση , αλλά δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες αν δεν το κάνει μέχρι κάτω;

10 εκ κατω απο πλακα κατεβαινουμε αλλα δεν το βαζουμε στα μετρα

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

δεν έγινε και τίποτα να μπούν, αφού είναι ορθό για τεχνικούς λόγυς. Τα 10cm ειδικά κακώς δεν τα βάζεις να τα πληρωθείς.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Επειδή ακούω διάφορες απόψεις, η παρέμβαση των τεντών αφορά μόνο σε σημεία που δεν έχουν καθόλου τέντες ή μπορούμε  να βάλουμε και σε μπαλκόνι που έχει ήδη αλλά θέλει να τις αλλάξει ο ιδιοκτήτης (πχ φθαρμένες);

Η ίδια απορία και για ηλιακό.

Τέλος όπου έχω θερμομόνωση με γυψοσανίδα είναι 2Γ2 και όχι 2Γ1; Είναι τόσο μεγάλη οικονομικά η διαφορά ανά τμ, πχ 35-55 για R>1,8;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.