gsaraf Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 08:05 πμ Φυσικά κ' είναι επιλέξιμη παρέμβαση. Αρκεί η αρχική μελέτη, διαφορετικά θα πρέπει να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ.
alej Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 11:25 πμ Αν κάνεις αντικατάσταση λέβητα χρειάζεσαι νέα μελέτη ΦΑ, όχι ΕΕΔΜΚ.
cve20126 Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 11:29 πμ Οτι λέει ο alej, το έχω κάνει αρκετές φορές και μάλιστα έχει πληρωθεί και η μελέτη φ/α .
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 01:22 μμ (edited) Καλησπέρα, για εξωτερική θερμοπροσοψη σε πολυκατοικία χρειάζεται συναίνεση? όπως αντίστοιχα και για θερμομόνωση τμήματος ταράτσας αν πρόκειται για διαμέρισμα τελευταίου ορόφου? Ευχαριστώ! Edited December 1, 2020 at 01:24 μμ by Πάνος
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 04:06 μμ Σε κοινόχρηστα - κοινόκτητα τμήματα ναι. Αστικό δίκαιο.
pet_diam Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 04:11 μμ Καλησπέρα! Είναι επιλέξιμη δαπάνη σε αυτό το "εξοικονομώ" η εσωτερική μόνωση της πλάκας του δώματος; (Για παράδειγμα, χρήση πετροβάμβακα σε συνδυασμό με ψευδοροφή) Και αν είναι, σε ποια κατηγορία παρεμβάσεων εμπίπτει; (2Α ή 2Β). Ευχαριστώ!
vagom Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 05:33 μμ (edited) @pet_diam Οδηγός, σελ. 32: (iii) Η θερμομόνωση (εξωτερικά ή από την εσωτερική πλευρά) του λοιπού κελύφους, δηλαδή εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού και δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου, πλάκας δώματος από την εσωτερική πλευρά, με θερμομονωτικά υλικά και με επικάλυψη κατά περίπτωση οργανικό επίχρισμα ή ελαφρά πετάσματα π.χ. γυψοσανίδα (υποκατηγορίες 2.Γ1, 2.Γ2). Edited December 1, 2020 at 06:24 μμ by vagom 1
pet_diam Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 06:31 μμ 56 λεπτά πριν, vagom said: @pet_diam Οδηγός, σελ. 32: (iii) Η θερμομόνωση (εξωτερικά ή από την εσωτερική πλευρά) του λοιπού κελύφους, δηλαδή εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού και δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου, πλάκας δώματος από την εσωτερική πλευρά, με θερμομονωτικά υλικά και με επικάλυψη κατά περίπτωση οργανικό επίχρισμα ή ελαφρά πετάσματα π.χ. γυψοσανίδα (υποκατηγορίες 2.Γ1, 2.Γ2). Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!
Bandit_84 Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2020 at 08:26 μμ 8 ώρες πριν, alej said: Αν κάνεις αντικατάσταση λέβητα χρειάζεσαι νέα μελέτη ΦΑ, όχι ΕΕΔΜΚ. Νέα Μελέτη ΦΑ?? Για ποιο λόγο? Και ξανακατάθεση στην ΕΔΑ? Υπάρχει πάντως η αρχική μελέτη.. Η μελέτη ΦΑ δεν περιλαμβάνει την όδευση και διαστασιολόγηση σωληνώσεων αερίου? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!!
alej Δημοσιεύτηκε December 2, 2020 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2020 at 10:06 πμ Μπορείς να ρωτήσεις και την αρμόδια ΕΔΑ, θα σου πει ότι σε αλλαγή λέβητα απαιτείται νέα μελέτη. Λογικό είναι, νέος λέβητας, νέοι υπολογισμοί, καμινάδες κλπ. Μπορεί να είναι ίδιας ισχύος ακριβώς αλλά ο κανόνας λέει νέα μελέτη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα