trellovoskos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Συνάδελφοι την βοήθεια σας παρακαλώ. Ισως μερικές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί απλώς πιέζομαι χρονικά για να αναζητήσω την κατάλληλη απάντηση. Οταν τα κλιματιστικά του σεναρίου χρησιμοποιούνται και για θέρμανση, ως τιμή βάζω τη μισή απο εκείνη για το σύστημα ψύξης; Επίσης είναι επιλέξιμη δαπάνη η θερμομόνωση τοίχων και η αντικατάσταση κουφωμάτων σε επαφή με ΜΘΧ; Τα κουφώματα λουτρών που έχουν περίδες πως τα δηλώνετε απο άποψη U και V; Aν ο παλιός ηλιακός δεν επαρκεί για το διαμέρισμα λόγω μικρής επιφάνειας συλλέκτη αλλά και φθοράς του, είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση του αν δηλωθεί στο υφιστάμενο κτήριο; Υπάρχει πρακτικός τρόπος υπολογισμού της θερμικής ισχύος απλών κλιματιστικών ή Α/Θ που απατείται ανάλογα με τον όγκο του χώρου για τον υπολογισμό του % κάλυψης; Ευχαριστώ
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 1. τιμή ισχύος εννοείς; ή συντελεστών θέρμανσης; ισχύος την ονομαστική. μήνες 1. 2. Τοίχοι ναι. Πόρτα προς κλιμακοστάσιο όχι. 3. Διάβασε ΤΟΤΕΕ. Στο U συμμετέχουν τα ρολά ή εξώφυλλα με το Uw,rb. 4. Με βάση τον οδηγό όχι δεν προβλέπεται αντικατάσταση. Κάποιοι το προτείνουν για να καλύψουν το 60% από ηλιοθερμικά κατά ΚΕΝΑΚ 5. Η ισχύς είναι πάντα αυτή του συστήματος. Το ποσοστό κάλυψης συνήθως με βάση τ.μ. που καλύπτει το καθένα σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια. Α/Θ με βάση μελέτη θέρμανσης. To Pgen κατά ΤΟΤΕΕ-20701-1 εάν υπολογιστεί αναλυτικά (όπως σε ΜΕΑ) προσεγγίζει το θερμικό φορτίο.
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 (edited) 12 λεπτά πριν, Sw0rdf1sh said: 1. τιμή ισχύος εννοείς; ή συντελεστών θέρμανσης; ισχύος την ονομαστική. μήνες 1. 2. Τοίχοι ναι. Πόρτα προς κλιμακοστάσιο όχι. 3. Διάβασε ΤΟΤΕΕ. Στο U συμμετέχουν τα ρολά ή εξώφυλλα με το Uw,rb. 4. Με βάση τον οδηγό όχι δεν προβλέπεται αντικατάσταση. Κάποιοι το προτείνουν για να καλύψουν το 60% από ηλιοθερμικά κατά ΚΕΝΑΚ 5. Η ισχύς είναι πάντα αυτή του συστήματος. Το ποσοστό κάλυψης συνήθως με βάση τ.μ. που καλύπτει το καθένα σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια. Α/Θ με βάση μελέτη θέρμανσης. To Pgen κατά ΤΟΤΕΕ-20701-1 εάν υπολογιστεί αναλυτικά (όπως σε ΜΕΑ) προσεγγίζει το θερμικό φορτίο. Ευχαριστώ. 1. Εννοώ κόστος. 3. Εννοώ για κουφώματα όπως στη φωτογραφία. Που έχουν πολύ μικρή αεροστεγανότητα. 5. Εννοώ πρακτικά πόσα BTU/m3 απαιτούνται για κάθε χώρο, χωρίς αναλυτικό υπολογισμό. Edited Δεκέμβριος 18 , 2020 by trellovoskos
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 1. Ναι 2. Με μονό υαλοπίνακα χωρίς πλαίσιο κατά ΤΟΤΕΕ-20701-2 5. Μελέτη θέρμανσης
Didonis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 1 λεπτό πριν, trellovoskos said: .... 3. Εννοώ για κουφώματα όπως στη φωτογραφία. Που έχουν πολύ μικρή αεροστεγανότητα. .... εγώ θα έλεγα ανοικτούς αεριζόμενους χώρους...... αν είναι σαν αυτό που μόνο απο βροχή να μη βρέχει μέσα παρέχει κάποια κάλυψη. Χειμώνα Καλοκαίρι έχει ίδια θερμοκρασία το μέσα με το έξω..... 1
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 (edited) Σας ευχαριστώ. Πιστέυω ότι ούτε 100% ανοικτός αεριζόμενος χώρος είναι, ούτε μονός υαλοπίνακας άνευ πλαισίου. Περισσότερο με προβληματίζει η τιμή του αερισμού, το U ένταξει να το υπολογίσω με ένα πλαίσιο 1 cm. Edited Δεκέμβριος 18 , 2020 by trellovoskos
vagom Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 1 ώρα πριν, Sw0rdf1sh said: 2. Τοίχοι ναι. Πόρτα προς κλιμακοστάσιο όχι. Οι τοίχοι σε ΜΘΧ, όχι. Μόνο τα δάπεδα σε ΜΘΧ (οδηγός, σελ. 32).
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 @vagom συμφωνώ μεν όπως είναι σε εκείνο το σημείο το λεκτικό αν και χρίζει αποσαφήνισης στο εάν η επαφή αναφέρεται και στα προηγούμενα τρία στοιχεία και όχι μόνο στο τελευταίο που είναι το δάπεδο. Από την άλλη όταν λέει εξωτερικό κέλυφος και εξωτερική τοιχοποιία να μονώσω το ΜΘΧ; Ανήκει στο κτιριακό κέλυφος μια εξωτερική τοιχοποιία του ΜΘΧ. Δεν αναφέρει ζώνη και ΜΘΧ ο οδηγός. Προτιμώ να μονώσω τη διαχωριστική και αυτό είναι και το ορθό. Τη ζώνη θεωρώ μπορούμε να τη μονώσουμε στα όριά της και είσαι σύμφωνος με την ΤΟΤΕΕ-20701-1 όπως μπήκε γενικός όρος. Σε μονοκατοικία που ο ΜΘΧ βρίσκεται κατ' επέκταση δεν πιάνεις τον ΚΕΝΑΚ αν δε μονώσεις αυτές τις διαχωριστικές. Εννοείται αυτό δε μπορείς να το κάνεις σε διαμέρισμα γιατί θα καταλάβεις κοινόχρηστο χώρο.
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 15 λεπτά πριν, Sw0rdf1sh said: Σε μονοκατοικία που ο ΜΘΧ βρίσκεται κατ' επέκταση δεν πιάνεις τον ΚΕΝΑΚ αν δε μονώσεις αυτές τις διαχωριστικές. Εννοείται αυτό δε μπορείς να το κάνεις σε διαμέρισμα γιατί θα καταλάβεις κοινόχρηστο χώρο. Εσωτερική μόνωση
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 @trellovoskos η παρειά εφαρμογής δεν είναι πρόβλημα. Εσωτερικά η εξωτερικά. Εάν μονώνεται το δομικο στοιχειο που έρχεται σε επαφή με ΜΘΧ είναι το ερώτημα (δάπεδο, τοιχοποιία, οροφή) και θα πρέπει να μονώνεται για να θωρακίσουμε τη ζώνη. Νομίζω το λεκτικό οδηγεί σε τέτοιες ασυμφωνίες. Θεωρώ τοίχοι και δάπεδα (δάπεδα σίγουρα γιατί είναι και στις ερωτοαπαντήσεις) μπορούν.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα