Manifesto Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Καλησπέρα θέλω να αλλάξω τον θερμοστάτη στο διαμέρισμα μου το οποίο έχει κεντρικό λέβητα πετρελαίου και αυτόνομο θερμιδομετρητη. Ο θερμοστάτης παίρνει ρεύμα από τον λέβητα και όχι από τον ηλεκτρολογικο πίνακα του διαμερίσματος. Ο παλιός θερμοστάτης είναι ο κλασσικός με τον ροοστατη. Ο καινούργιος είναι ηλεκτρονικός. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι από τον τοίχο βγαίνουν τέσσερα καλώδια (μπλε, μαύρο, κιτρινοπρασινο και γκρι) το μαύρο είναι το πιο χοντρό και θεωρώ ότι είναι και το ρεύμα γιατί το τεσταρα με το δοκιμαστικό. Στον θερμοστάτη πάνω έχει συνδεδεμένο το μαύρο μαζί με το μπλέ, το κιτρινοπράσινο σε άλλη επαφή και το γκρι σε άλλη επαφή. Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης έχει τρεις επαφές (L,N,Cmd). Πως θα κάνω την σύνδεση; Κανονικά θα πρέπει να βγαίνουν τρία καλώδια από τον τοίχο, και γιατί έχει συνδεδεμένο το μαύρο μαζί με το μπλε;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Ίσως δεν είναι τόσο απλή η αντικατάσταση...., ίσως να μην έρχεται ουδέτερος (που είναι απαραίτητος στο νέο), ίσως ... Πολλά τα ίσως, καλέστε ηλεκτρολόγο για σίγουρα!
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 1 ώρα πριν, Manifesto said: Κανονικά θα πρέπει να βγαίνουν τρία καλώδια από τον τοίχο ΓΙΑΤΙ το τέταρτο είναι η γείωση.........βρες ηλεκτρολόγο γιατί θεωρώ ότι στην καλύτερη θα κάνεις ζημιά στην στο κύκλωμα του καυστήρα στη χειροτερη στην σωματική σου ακεραιότητα
Panagiotis Mentis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Καλησπέρα σας, Εκμεταλλεύομαι το παρών thread ώστε να μην ανοίξω νέο για παρόμοιο θέμα που αφορά αλλαγή θερμοστάτη. Είμαι οκ με τη συνδεσμολογία του αλλά δε βγάζω άκρη αν αντέχει το φορτίο απ' ευθείας ή αν πρέπει να προστατευθεί πίσω απο ρελέ ισχύος. Εχω αρκετά παλιό μοντέλο αυτόνομου λέβητα πετρελαίου. Η επιστροφή του θερμοστάτη δίνει ρεύμα κατ' ευθείαν στον καυστήρα (μεσολαβεί άλλος ένας τοπικός μηχανικός θερμοστάτης επάνω στον λέβητα που μετράει τα νερά) Ο διακόπτης του θερμοστάτης δηλώνει στο datasheet πως σηκώνει 2(1)Α/220V Το φορτίο του καυστήρα μετρημένο με ένα sonoff POW2 είναι: 1,6Α με συντελεστή 0,6Cosφ (το φορτίο αυτό κρατάει για 15 περίπου δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση που ανοίγει του ανεμιστήρες μέχρι να δει φλόγα υποθέτω) 0,9Α με συντελεστή 0,7Cosφ (σε αυτό το φορτίο λειτουργεί σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια μέχρι να σβήσει είτε επειδή έπιασε θερμοκραία στα νερά ή στο χώρο). Η απορία μου είναι: τα παραπάνω δε θεωρούνται inductive φορτία οπότε το όριο είναι το "(1)Α" και οχι τα "2Α"? Αν ναι, το 1,6Α για 15 δευτερόλεπτα θα τον κάψει η θα μειώσει το χρόνο ζωής του θερμοστάτη δραματικά? Με την κατασκευάστρια εταιρεία οπου απευθύνθηκα πρώτα, πήρα μια γενική απάντηση του στιλ "αν δεν είναι μεγάλα τα φορτία μπορείτε να το συνδέσετε". Τους είχα στείλει τα παραπάνω αλλά η απάντηση μάλλον είναι κονσέρβα... Είναι μεγάλα τελικά ή οχι? Αν δεν τα αντέχει, η λύση του ρελέ ισχύως δημιουργεί κάποιο κίνδυνο (ασφάλειας, αξιοπιστίας) που δε γνωρίζω? (Δεν είμαι ηλεκτρολόγος οπότε παρακαλώ για τη κατανόησή σας αν οι απορίες μου είναι πολύ απλές ή αν περιγράφω κάτι λάθος)
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Πολύ σωστά τα λέτε. Το 1,6Α είναι εκτός ορίων, το 0.9Α οριακά εντός. Βάλτε ένα ρελεδάκι ισχύος και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
Panagiotis Mentis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 13 minutes ago, antloukidis said: Πολύ σωστά τα λέτε. Το 1,6Α είναι εκτός ορίων, το 0.9Α οριακά εντός. Βάλτε ένα ρελεδάκι ισχύος και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη άμεση, αλλά κυρίως ξεκάθαρη, απάντηση!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα