antloukidis Δημοσιεύτηκε October 25, 2024 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2024 at 10:26 πμ Αν το πρόβλημα τελικά οφείλεται σε κακό balancing, η αλλαγή κυκλοφορητή ή του σωλήνα εξόδου του θερμοδοχείου, δεν επηρεάζει καθόλου (ούτε θετικά, ούτε αρνητικά)!
Ilias_lemp Δημοσιεύτηκε October 29, 2024 at 06:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 29, 2024 at 06:31 μμ Εκτιμάτε ότι η πλαστική σωλήνα 1 ίντσας του θερμοδοχείου με μήκος 1,5 μέτρο μπορεί να εξυπηρετήσει τρείς ορόφους με τρίστηλα σώματα και συνολική ισχύ περίπου 16350 KCAL ? Όταν και οι τρείς αυτονομίες είναι ανοιχτές ,αυτή που αποδίδει λιγότερο είναι του δεύτερου ορόφου αλλά επηρεάζεται προς το χειρότερο και το ισόγειο.
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 06:34 μμ (edited) Επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα του balancing δεν επηρεάζεται από τη διατομή οποιουδήποτε τμήματος του κεντρικού σωλήνα. Αυτό το πρόβλημα (αν υπάρχει) λύνεται είτε αλλάζοντας σωλήνα είτε αυξάνοντας το μανομετρικό του κυκλοφορητή. Το σχόλιό σας ότι κάποιος όροφος επηρεάζεται περισσότερο, επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κακό balancing, δηλαδή ότι η κατανομή των παροχών νερού (αφού φύγουν από τους κεντρικούς σωλήνες), δεν είναι αυτή που χρειάζεται (αλλού πάει περισσότερο νερό και αλλού λιγότερο από ότι προβλέπει η μελέτη). Y.Γ. Θεωρώντας ότι το δίκτυο ΘΣ δουλεύει ως συνήθως με ΔΘ = 15οC, η απαιτούμενη παροχή νερού για 16.350 Kcal/h είναι 1.090 λίτρα/h (πολύ μικρότερη από αυτή που υπολογίζετε...) Edited October 31, 2024 at 06:49 μμ by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα