Στο ΠΕΑ που θα εκδώσω θέλω να κάνω πρόταση για αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας αέρα νερού για το πρόγραμμα εξοικονομώ-αυτονομω. Ο μηχανολόγος από το κατάστημα που θα προμηθευτεί ο ιδιοκτήτης την αντλία με ενημέρωσε ότι η αντλία που προτείνει είναι μια με ισχύει 16kw και απόδοση σε θέρμανση(cop) 4,8 … στους 7 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία και 20 εσωτερική. Για την κλιματική ζώνη α (Κρήτη) είναι σωστό το cop - εξωτερική θερμοκρασία -εσωτερική? και που αναφέρεται αυτό στον κενακ? ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

Διόρθωση ερώτησης: Για την κλιματική ζώνη α (Κρήτη) είναι σωστό το < cop - εξωτερική θερμοκρασία –εσωτερική >, για εξαγωγή νερού στους 55 0c?και που αναφέρεται αυτό στον κενακ? ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

Σελίδα 112 ΤΟΤΤΕ 20701.

Ζήτα product fiche από τον προμηθευτή για να βρεις τα απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό του scop βάση των σχέσεων που υπάρχουν στην παραπάνω σελίδα της ΤΟΤΤΕ.

 

 