motta Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2020 Στο ΠΕΑ που θα εκδώσω θέλω να κάνω πρόταση για αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας αέρα νερού για το πρόγραμμα εξοικονομώ-αυτονομω. Ο μηχανολόγος από το κατάστημα που θα προμηθευτεί ο ιδιοκτήτης την αντλία με ενημέρωσε ότι η αντλία που προτείνει είναι μια με ισχύει 16kw και απόδοση σε θέρμανση(cop) 4,8 … στους 7 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία και 20 εσωτερική. Για την κλιματική ζώνη α (Κρήτη) είναι σωστό το cop - εξωτερική θερμοκρασία -εσωτερική? και που αναφέρεται αυτό στον κενακ? ευχαριστώ
motta Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2020 Διόρθωση ερώτησης: Για την κλιματική ζώνη α (Κρήτη) είναι σωστό το < cop - εξωτερική θερμοκρασία –εσωτερική >, για εξαγωγή νερού στους 55 0c?και που αναφέρεται αυτό στον κενακ? ευχαριστώ
qwert Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2020 Σελίδα 112 ΤΟΤΤΕ 20701. Ζήτα product fiche από τον προμηθευτή για να βρεις τα απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό του scop βάση των σχέσεων που υπάρχουν στην παραπάνω σελίδα της ΤΟΤΤΕ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα