Epicuros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2020 Σχεδιάζω πίνακα μεταγωγής μονοφασικής εγκατάστασης μεταξύ ΔΕΗ και γεννήτριας. Αν υπάρχει μεταγωγικός ηλεκτρονόμος με 2 NC και 2 NO επαφές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσω δύο ηλεκτρονόμους , έναν για τη ΔΕΗ και έναν για τη γεννήτρια? 'Οταν το πηνίο του ηλεκτρονόμου δέχεται τάση από τη ΔΕΗ θα λειτουργούν οι 2 επαφές (NO) και όταν σταματήσει η τάση από τη ΔΕΗ το φορτίο θα συνδεθεί με τις επαφές ηρεμίας (NC). Υπάρχει περίπτωση να συνδεθούν οι επαφές της γεννήτριας με τη ΔΕΗ αν δεν χρησιμοποιήσω δεύτερο ηλεκτρονόμο; Υποθέτω ότι θα υπάρχουν και βοηθητικές επαφές για την μίζα της γεννήτριας και την διακοπή του κυκλώματος ανάφλεξης (της βενζινοκίνητης γεννήτριας) για τις λειτουργίες αυτές. Προς τι η χρήση δεύτερου ηλεκτρονόμου (ρελέ)? Ευχαριστώ
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 Κατ' αρχάς καλημέρα . Επειδή έχεις να κάνεις με μονοφασική παροχή, η ιδέα σου θα δουλέψει , με κάποιες προσθήκες . Αν είχες τριφασική παροχή δεν θα το συζητούσαμε τώρα. Υπάρχει ηλεκτρονόμος (ρελέ) με 2ΝO + 2NC / 40A και 63 Α . Η μεταγωγή θα γίνεται φαντάζομαι , με αυτόματο μεταγωγέα. Γνώμη μου πάντως , είναι να ακολουθήσεις την πεπατημένη στη περίπτωση αυτή, δηλαδή τη χρήση δύο ρελέ . 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 (edited) Η ασφαλής χρήση 2 ρελέ απαιτεί και την μηχανική μανδάλωση μεταξύ τους απαραίτητα. Αν δεν υπάρχει μηχανική μανδάλωση, θεωρώ την χρήση 1 ρελέ, με 2ΝΟ & 2 ΝC επαφές, ασφαλέστερη. Edited Δεκέμβριος 4 , 2020 by antloukidis 2
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2020 (edited) Θα συμφωνησω με τους προλαλησαντες κ απλα θα πω οτι στη περιπτωση των 2 ρελε χρειαζεται κ ηλεκτρικη μανδαλωση . Επισεις, αν δεν κανω λαθος, χρειαζονται επιτηρητης τασης με ρυθμισεις οριων κ καπια χρονικα υστερησης -παυσης κλπ Edited Δεκέμβριος 6 , 2020 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ 2
giorgossec Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Καλημέραερα σε ολους Η ορθή κατασκευή του πίνακα σου είναι η χρήση 2 ρελε με μηχανική και ηλεκτρική μανδαλωση με την χρηση των βοηθητικων επαφων Μπορεις πολυ ευκολα οσον αφορα το κομματι της γεννητριας να παρεις μια πλακετα αυτοματισμου μεταγωγης με χαμηλο κοστος ετσι θα κανεις ασφαλη την εγκατασταση σου,σκεψου ενα σφαλμα την ωρα που δουλευει η γεννητρια να παρει το κυκλωμα σου ταση απο το δικτυο
el greco Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 η hager το εχει ετοιμο ολα ενσωματωμενα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα