Προβλημα στην πιεση κλειστου δικτύου θέρμανσης πετρελαίου


tsaros21

Recommended Posts

Καλημερα στην ομαδα. Αντιμετωπίζω προβλημα στην πιεση του δικτυου. Οταν δεν λειτουργεί ο καυστήρας η ένδειξη στο μανομετρο στον αυτοματο πληρωσης ειναι 0  bar μετα απο λειτουργεια 45 λεπτων ανεβαινει πανω απο 3 bar και ανοιγει η βαλβιδα ασφαλειας. Εχω συμπληρώσει νερα και μετα τον κλεινω τον αυτοματο πληρωσης. Εχει γινει και αλλαγη δοχειου διαστολης. Διαρροες επισης δεν φαινεται να εχω .

Link to comment
Share on other sites

Ελέγξτε την πίεση στο δοχείο διαστολής. Μάλλον είναι ξεφούσκωτο... ή, αν έχει βάνα, έχει ξεχαστεί σε κλειστή θέση!

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, antloukidis said:

Ελέγξτε την πίεση στο δοχείο διαστολής. Μάλλον είναι ξεφούσκωτο... ή, αν έχει βάνα, έχει ξεχαστεί σε κλειστή θέση!

Την ελέγξει ειναι κανονικη . Δεν εχει βανα πανω στο δοχειο . Ευχαριστω 

Link to comment
Share on other sites

Η πίεση στο δοχείο πρέπει να ελεγχθεί χωρίς το δοχείο να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο.

Τι πίεση μετρήσατε?

Η σωστή πίεση αέρα είναι 0,3-0,5 bar μικρότερη από την πίεση του κρύου δικτύου.

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, antloukidis said:

Η πίεση στο δοχείο πρέπει να ελεγχθεί χωρίς το δοχείο να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο.

Τι πίεση μετρήσατε?

Το μετρησα σε βενζινάδικο οποτε ναι δεν ηταν συνδεδεμένο.  Ηταν στα 1.2 bar και ειναι σχεστικα καινουργιο εχει δουλεψει 3 μηνες.  Ειχα φερει θερμουδραυλικο που με εκανε συντήρηση περσι το εψαχνε απο εδω και απο εκει ολο ελεγε οτι το εφτιαξε αλλα στο τελος τα ιδια παλι πιεση 0 bar εκτος λειτουργειας πιεση 3 bar μετα απο 45 λεπτα λειτουργειας. Θα δοκιμασω να συμπληρωσω νερο παλι σημερα 2η ημερα που θα δουλεψουν για τη φετινη σεζον αλλα εννοειται θα φερω και κάποιον αλλο μαστορα να το δει

Link to comment
Share on other sites

Πίεση κρύου δικτύου 0 bar, δεν είναι σωστό.

Η σωστή πίεση κρύου δικτύου είναι περίπου 0,5 bar = 5 mΥΣ περισσότερο από το ύψος του υψηλότερου θερμαντικού σώματος.

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν, antloukidis said:

Πίεση κρύου δικτύου 0 bar, δεν είναι σωστό.

Η σωστή πίεση κρύου δικτύου είναι περίπου 0,5 bar = 5 mΥΣ περισσότερο από το ύψος του υψηλότερου θερμαντικού σώματος.

Οποτε? Διαρροή κατα 99% δεν εχω καπου απο οτι βλεπω.  Η εγκατάσταση ναι σε διαμέρισμα και το μποιλερ στο παταρι δηλαδη περιπου 3 3.5 μετρα

20201204_062751.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ωραία! Το δίκτυο θα μπορούσε τέλεια να δουλέψει με πίεση (όταν είναι κρύο) 0,5 - 1 bar.

Αφού το ΔΔ έχει πίεση 1,2bar (για να μη χρειαστεί αλλαγή), ρυθμίστε την πίεση του δικτύου σε 1,5 bar.

Θα πρέπει αυτή η πίεση να μείνει σταθερή και να μη πέσει.

Αν πέσει σημαίνει ότι έχετε διαρροή (ίσως μέσα στο boiler), αν δεν τη βλέπετε αλλού!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.