tsaros21 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 1 λεπτό πριν, antloukidis said: Ωραία! Το δίκτυο θα μπορούσε τέλεια να δουλέψει με πίεση (όταν είναι κρύο) 0,5 - 1 bar. Αφού το ΔΔ έχει πίεση 1,2bar (για να μη χρειαστεί αλλαγή), ρυθμίστε την πίεση του δικτύου σε 1,5 bar. Θα πρέπει αυτή η πίεση να μείνει σταθερή και να μη πέσει. Αν πέσει σημαίνει ότι έχετε διαρροή (ίσως μέσα στο boiler), αν δεν τη βλέπετε αλλού! Θα το δοκιμασω. Αλλα αν παρόλα αυτα πεσει η πιεση παλι ενω κλειστο τον αυτοματο πληρωσης και να εχω διαρροη μεσα στο μποιλερ παλι δεν πρεπει να μεινει σταθερη η πιεση?και 2ο αν με 1.5 bar ανεβασει παλι πανω απο 3 bar οταν ζεσταθει? Συγγνωμη αν ρωταω ασχετα απλα τωρα μαθαινω και εγω πως δουλεύουν πανω κατω και παιρνω γνωμες. Οπως και να εχει θα το δει καποιος ειδικος
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2020 (edited) Αν έχει διαρροή μέσα στο boiler, θα πέσει η πίεση μόλις ανοίξετε μία ζεστή βρύση. Αν δεν έχετε διαρροή (η πίεση κρύου δικτύου παραμένει σταθερή) και η πίεση ανέβει πάνω από 3 bar, όταν δουλεύει ο λέβητας, σημαίνει ότι το ΔΔ είναι μικρό (εκτός βέβαια αν παρόλο που είναι καινούργιο, έχει χάσει τον αέρα, από τη βαλβίδα ίσως) Υ.Γ. Μήπως το boiler συνδέεται και με ηλιακό? Edited Δεκέμβριος 4 , 2020 by antloukidis