Προβλημα στην πιεση κλειστου δικτύου θέρμανσης πετρελαίου


tsaros21

Recommended Posts

1 λεπτό πριν, antloukidis said:

Ωραία! Το δίκτυο θα μπορούσε τέλεια να δουλέψει με πίεση (όταν είναι κρύο) 0,5 - 1 bar.

Αφού το ΔΔ έχει πίεση 1,2bar (για να μη χρειαστεί αλλαγή), ρυθμίστε την πίεση του δικτύου σε 1,5 bar.

Θα πρέπει αυτή η πίεση να μείνει σταθερή και να μη πέσει.

Αν πέσει σημαίνει ότι έχετε διαρροή (ίσως μέσα στο boiler), αν δεν τη βλέπετε αλλού!

Θα το δοκιμασω. Αλλα αν παρόλα αυτα πεσει η πιεση παλι ενω κλειστο τον αυτοματο πληρωσης και να εχω διαρροη μεσα στο μποιλερ παλι δεν πρεπει να μεινει σταθερη η πιεση?και 2ο αν με 1.5 bar ανεβασει παλι πανω απο 3 bar οταν ζεσταθει? Συγγνωμη αν ρωταω ασχετα απλα τωρα μαθαινω και εγω πως δουλεύουν πανω κατω και παιρνω γνωμες. Οπως και να εχει θα το δει καποιος ειδικος

Link to comment
Share on other sites

Αν έχει διαρροή μέσα στο boiler, θα πέσει η πίεση μόλις ανοίξετε μία ζεστή βρύση.

Αν δεν έχετε διαρροή (η πίεση κρύου δικτύου παραμένει σταθερή) και η πίεση ανέβει πάνω από 3 bar, όταν δουλεύει ο λέβητας, σημαίνει ότι το ΔΔ είναι μικρό (εκτός βέβαια αν παρόλο που είναι καινούργιο, έχει χάσει τον αέρα, από τη βαλβίδα ίσως)

Υ.Γ. Μήπως το boiler συνδέεται και με ηλιακό?

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.