georgetsag Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Σε υπάρχον κτήριο που κατοικεί άτομο με κινητική αναπηρία πρόκειται να κατασκευαστεί εξωτερικός ανελκυστήρας. Το φρεάτιο του ανελκυστήρα θα είναι μεταλική κατασκευή. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν στην πολεοδομία ώστε να είναι νόμιμο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 οικοδομική άδεια http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml Αρθρο 21 Παρεκκλίσεις 5. Επιτρέπεται, η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, η κατασκευή ανελκυστήρα με τις απολύτως αναγκαίες από τους ισχύοντες κανονισμούς διαστάσεις, καθώς και του αναγκαίου χώρου πρόσβασης σ αυτόν, σε υφιστάμενες κατά τη χρονολογία ισχύος της διάταξης αυτής οικοδομές που στερούνται αυτού και όπου διαμένουν άτομα με κινητική αναπηρία, εφόσον δεν βλάπτεται υπέρμετρα το άμεσο οικιστικό περιβάλλον. Η παρέκκλιση αυτή χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και μετά από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας. Τα ανωτέρω μπορεί να εφαρμοσθούν και σε κτίρια, στα οποία κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν επεβάλλετο από τις ισχύουσες τότε διατάξεις η κατασκευή του ανελκυστήρα και του χώρου πρόσβασης σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 18 (Τροποποίηση του άρθρου 21). Δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή ανελκυστήρα: σε κτίρια υφιστάμενα στις 13/6/2000, όπου διαμένουν άτομα με ειδικές ανάγκες Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Μπορεί να γίνει προσθήκη κατ'επέκταση ανελκυστήρα κατ΄εξαίρεση εκτός περιγράμματος όταν έχει γίνει εξάντληση δόμησης και όγκου για λόγους υγείας?? Ξέρει κάποιος την αντίστοιχη διαδικασία και τί δικαιολογητικά απαιτούνται!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2009 Αν θυμάμαι γίνεται για ΑΜΕΑ, αλλά δεν γνωρίζω περισσότερα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 κάπου το είχαμε ξανασυζητήσει παλαιότερα το θέμα. Θες αποδεικτικά από Υπ. Υγείας περί της αναγκαιότητας και παίρνεις εξαίρεση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Κάπου άκουσα ότι πρέπει να κάνω την αίτηση στην Νομαρχία για την εξαίρεση και μετά, εφόσον αυτοί απαντήσουν θετικά πάω στην πολεοδομία, γνωρίζει κανείς με βεβαιότητα αν ισχύει αυτό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
howard_roark Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2009 η αναπηρία που επιβάλει τη χρήση ανελκυστήρα μπορεί να αποδειχθεί με χαρτιά? γιατί για ηλικιωμένους για παράδειγμα δεν το δέχονται απ' όσο ξέρω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michanikofrenia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Από προηγούμενα post συναδέλφου πολύ κατατοπιστικό http://www.tee.gr/online/afieromata/...22/index.shtml Αρθρο 21 Παρεκκλίσεις 5. Επιτρέπεται, η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, η κατασκευή ανελκυστήρα με τις απολύτως αναγκαίες από τους ισχύοντες κανονισμούς διαστάσεις, καθώς και του αναγκαίου χώρου πρόσβασης σ� αυτόν, σε υφιστάμενες κατά τη χρονολογία ισχύος της διάταξης αυτής οικοδομές που στερούνται αυτού και όπου διαμένουν άτομα με κινητική αναπηρία, εφόσον δεν βλάπτεται υπέρμετρα το άμεσο οικιστικό περιβάλλον. Η παρέκκλιση αυτή χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και μετά από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας. Τα ανωτέρω μπορεί να εφαρμοσθούν και σε κτίρια, στα οποία κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν επεβάλλετο από τις ισχύουσες τότε διατάξεις η κατασκευή του ανελκυστήρα και του χώρου πρόσβασης σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 18 (Τροποποίηση του άρθρου 21). Δίνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή ανελκυστήρα: * σε κτίρια υφιστάμενα στις 13/6/2000, όπου διαμένουν άτομα με ειδικές ανάγκες Link to comment Share on other sites More sharing options...
poiosallos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Σε υφιστάμενο κτίσμα με άδεια του 1978 θέλω να προσθέσω ανελκυστήρα αλλά η απόσταση απο την πόρτα του ανελκυστήρα μέχρι τον απέναντι τοίχο του κλιμακοστσίου ειναι 1,26 και όχι 1,50 μ. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostavros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2009 καλημερα..εχω μια αδεια για την δημιουργια ενος ανελκυστηρα στον ακαλυπτο κατα παρεκκλιση για τον ιδιοκτητη που εχει αναπηρια και μενει στον β' οροφο.γνωριζει καποιος το φεκ να το διαβασω αναλυτικα?ευχαριστω.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα