persepolis88 Δημοσιεύτηκε December 25, 2020 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2020 at 07:50 πμ Αν έχουμε εγκατάσταση με 1 φιάλη - 1 συσκευή, που τα δύο συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο χωρίς δίκτυο χαλκοσωλήνων, μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στον εύκαμπτο η ηλεκτροβάνα διακοπής?
alej Δημοσιεύτηκε December 26, 2020 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2020 at 07:30 πμ Από που και πως θα λαμβάνει εντολή διακοπής; Η ηλεκτροβλαβίδα γενικά είναι καλό να βρίσκεται όσο πιο κοντά στην φιάλη/δεξαμενή ή πριν μπει στον χώρο εγκατάστασης ο αγωγός και φυσικά με την προϋπόθεση τήρησης του κανονισμού υγραερίου.
persepolis88 Δημοσιεύτηκε December 27, 2020 at 10:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 27, 2020 at 10:17 πμ Καλημέρα, Από ανιχνευτή καταλυτικού αισθητηρίου που θα εγκατασταθεί κι αυτός πλησίον φιάλης-συσκευής θα λαμβάνει εντολή η ηλεκτροβάνα. Απευθείας από τον ανιχνευτή χωρίς πίνακα πυρανίχνευσης. Μπορεί να μπεί πάνω σε εύκαμπτο η ηλεκτροβάνα? Η πρέπει να παρεμβάλλεται χαλκοσωλήνας μικρού μήκους μόνο για την τοποθέτησή της? Χρόνια πολλά και ευχαριστώ 🙂
alej Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2021 at 08:06 πμ Όχι, οι βάνες πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα αγωγού μη εύκαμπτα.