JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Συναδελφοι εδω μιλατε για το μεγιστο υψος υπογείου μηπως ξερετε το ελάχιστο πιο ειναι μπορω δηλαδη να εχω ενα υπογειο με καθαρο υψος 2.40?
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Μπορείς να έχεις υπόγειο με καθαρό ύψος 2,20 σύμωνα με τον Κτιριοδομικό.
soulis13pao Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2016 Συναδελφοι σε κτιρια προ 55 ισχυουν τα υψη του ΝΟΚ για να χαρακτηριστει καποιος χωρος υπογειος???
an@stas1a Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Συνάδελφοι, σε ισόγεια πέτρινα με υπόγειο(μέγιστο ύψος 4μ από δ.ε.) , έγινε εκσκαφή και λόγω καιρικών συνθηκών(βροχοπτώσεις) και εδάφους αναγκάζομαι να σκάψω περίπου 50εκ παραπάνω. Για να μην χαμηλώσω τα κτίρια(λόγω θέας), θα μπορούσα να έχω μεικτό ύψος υπογείου 3,50μ>3,00μ ;
kan62 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Ο περιορισμός του ελεύθερου ύψους των 3 μ. στα υπόγεια, που υπήρχε στον ΓΟΚ85, δεν υπάρχει πλέον στον ΝΟΚ. 1
Lennon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Καλημέρα Συνάδελφοι Σε ειδικό κτήριο που έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο που τέμνεται από το όριο του οικισμού το καθαρό ελεύθερο ύψος του υπογείου είναι 3,85μ. Κατά τα υπόλοιπα στάθμη, επιφάνεια είναι σύμφωνα με την οικ. άδεια. Υπάρχει κάποια διάταξη για τα ειδικά-βιομηχανικά κτήρια που να επιτρέπει το ελεύθερο ύψος του υπογείου βοηθητικού χώρου πάνω από 3,00 μ. έστω και με κάποια έγκριση από αρχ. επιτροπή ή άλλη επιτροπή. Να σημειώσω ότι η οικ. άδεια έχει ανακληθεί γι'αυτό τον λόγο οπότε έτσι κ αλλιώς για να επανέλθει θα περάσει από επιτροπή ΣΥΠΟΘΑ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να γίνει κάποια άλλη ενέργεια? όπως π.χ. να γίνει υπαγωγή για ανάκληση αδείας Ο.Α. και ταυτόχρονα να δηλωθεί η υπέρβαση ύψους του χώρου χωρίς υπέρβαση κάλυψης&δόμησης. Είναι σωστό έτσι? Ευχαριστώ.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Τοποθέτησε ψευδοροφή. Ο νόμος μιλάει για καθαρό ύψος μικρότερο των 3μ
Ellital Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2019 On 30/7/2019 at 4:43 ΜΜ, Αλέξανδρος said: Τοποθέτησε ψευδοροφή. Ο νόμος μιλάει για καθαρό ύψος μικρότερο των 3μ Που αναφέρεσαι Αλέξανδρε; Δεν ισχύει το τελευταίο μήνυμα του @kan62 : "Ο περιορισμός του ελεύθερου ύψους των 3 μ. στα υπόγεια, που υπήρχε στον ΓΟΚ85, δεν υπάρχει πλέον στον ΝΟΚ." ;;;;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2019 1 ώρα πριν, Ellital said: Που αναφέρεσαι Αλέξανδρε; Δεν ισχύει το τελευταίο μήνυμα του @kan62 : "Ο περιορισμός του ελεύθερου ύψους των 3 μ. στα υπόγεια, που υπήρχε στον ΓΟΚ85, δεν υπάρχει πλέον στον ΝΟΚ." ;;;; Ισχύει αυτό που ανέφερε ο kan62. Για να έγινε όμως ανάκληση της αδείας αυτή μάλλον εκδόθηκε με ΝΟΚ. 1
Ellital Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2019 Εννοείς με ΓΟΚ Αλέξανδρε...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα