Siro Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2021 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, γνωρίζει κάποιος πως υπολογίζουμε τα απαιτούμενα KVAr των σταθερών πυκνωτών για την αντιστάθμιση αποκλειστικά του Μετασχηματιστή? Σας ευχαριστώ Edited Ιανουάριος 27 , 2021 by miltos
Siro Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2021 π.χ για 2500KVA Μ/Σ
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Χρειάζεσαι τα στοιχεία του Μ/Σ, όπως η σύνθετη αντίσταση του Μ/Σ αν παρέχεται (ή έστω η τάση βραχυκύκλωσής του) και το ονομαστικό φορτίο που θα τροφοδοτεί ο Μ/Σ. Αν το φορτίο μεταβάλλεται, θα μεταβάλλεται και η άεργος ισχύς που θα απορροφά ο Μ/Σ. Εδώ μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται: https://www.electrical-installation.org/enwiki/Compensation_of_reactive_energy_absorbed_by_the_transformer 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα