Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στις τερματικές γραμμές τροφοδοσίας μηχανημάτων - εξοπλισμού όπου πλέον έχουμε inverter, μπορούμε να τοποθετήσουμε Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος ή θα διακόπτεται συνεχώς η λειτουργία ? Προσφέρεται ασφάλεια έναντι διαρροής από τον ίδιο τον inverter ?

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Inverter με ενσωματωμένο ΔΔΡ δεν έχω δει.

Στα inverter συνήθως το πρόβλημα είναι ότι επιστρέφουν αρμονικές οπότε ενεργοποιούν τον ΔΔΡ πολύ συχνά. Οπότε είτε βάζουμε φίλτρα για να κόψουμε τις αρμονικές, είτε ΔΔΡ κατηγορίας Β (ή και Β+). Η ομαδοποίηση των γραμμών σε ξεχωριστούς ΔΔΡ επίσης βοηθάει. Οπότε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Sakis

1. Οι κατασκευαστές inverter, τι προτείνουν σχετικά με την τοποθέτηση ΔΔΡ η για εξασφάλιση προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας ?