ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 (edited) Eχουμε μια γεννήτρια 3000 rpm 10 kva 3φ με avr θέλουμε να τις βάλουμε φ/β , μέχρι πόσα kwp μπορούμε ? Edited Φεβρουάριος 23 , 2021 by miltos Αλλαγή τίτλου Θέματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 (edited) Χωρίς να είμαι ειδικός να σου απαντήσω... δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η γεννήτρια με το net-metering! Edited Φεβρουάριος 14 , 2021 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 βασικα τι σχεση εχει η γεννητρια με τα Φ/Β που είναι μι άλλη "γεννήτρια"... Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2021 Γεννήτρια εναλλακτικά με τα ΦΒ (όταν δεν έχει ήλιο) για αυτόνομο σπίτι (με μπαταρίες) γίνεται. Με net-metering, είναι σίγουρα τελείως αντιοικονομικό και μάλλον απαγορεύεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2021 16 ώρες πριν, maneni said: βασικα τι σχεση εχει η γεννητρια με τα Φ/Β που είναι μι άλλη "γεννήτρια"... θελουμε να την μεγαλώσουμε....απο αλλαγη έχουμε τα πανελα κ τον on grid inverter.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2021 αν κατάλαβα καλά έχει μια γεννήτρια και θέλεις να βάλεις άλλη μια (ΦΒ) παράλληλα. Τα ΦΒ συνδέονται σε κανονικό αντιστροφέα (για σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο). Όταν ξεκινήσει η γεννήτρια και "φτιάξει" δίκτυο, τότε θα ξεκινήσουν και τα ΦΒ. Όμως χωρίς συσκευή κατανομής και ρύθμισης (σαν το SUNNY ISLAND) πως θα δουλέψει το σύστημα αφού ούτε η πηγή ούτε το φορτίο είναι σταθερό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 Tα φβ θα ξεκινήσουν όταν ξεκινήσει κ το φορτίο στη γεννήτρια , κ όσο μπαίνουν φορτία στη γεννήτρια τόσο θα μπαίνουν string στον inverter (θα ισχύει κ το ανάποδο ) ....αυτό έχουμε σκεφτεί , είναι εύκολο να το φτιάξουμε δεν ξέρουμε όμως αν δουλεύει .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2021 (edited) Είναι παράλογο να λειτουργεί η γεννήτρια εάν τα Φ/Β μπορούν να καλύψουν την κατανάλωση. Για net metering δεν συμφέρει η γεννήτρια, αν ήταν πιο οικονομικό το πετρέλαιο από την χρέωση της ΔΕΗ θα είχαν αυτονομηθεί όλοι για να γλιτώσουν τα υπόλοιπα πάγια. Αν τώρα τίθεται θέμα κάλυψης των καταναλώσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και εναλλακτικές δράσεις όπως: - Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέες τύπου LED - Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων με μονάδες υγραερίου. Κουζίνα, φούρνος, θερμοσίφωνας, θέρμανση χώρου, όλα μπορούν να λειτουργήσουν με υγραέριο ώστε να μην επιβαρύνουν την γεννήτρια ή τα Φ/Β. - Εάν δεν πρόκειται για συνεχή γραμμή παραγωγής, μπορεί να γίνεται εναλλαγή από τα Φ/Β στην γεννήτρια το βράδυ ή όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Χρειάζεται προσοχή πάντως, τόσο για λόγω διπλής νησιδοποίησης (Φ/Β, Η/Ζ) όσο και λόγω απαίτησης συγχρονισμού φάσης των μονάδων. Τα Φ/Β μπορούν να συγχρονίσουν την φάση με άλλη πηγή αλλά το Η/Ζ δεν ξέρω πως θα συγχρονιστεί αν ενεργοποιηθεί ενώ είναι ήδη σε λειτουργία τα Φ/Β. Edited Φεβρουάριος 19 , 2021 by sdim Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2021 όπως ανέφερε και ο maneni χωρίς sunny island + μπαταρία (έστω μικρής χωρητικότητας) δεν πρόκειται να δουλέψει για τον απλούστατο λόγο ότι θα "παίζει" τουλάχιστον η παραγωγή από τα φ/β, με αποτέλεσμα να "χάνεται η μπάλα" σε συχνότητα και τάση, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα να ξεκουμπώνει ο ινβέρτερ όσο και αν "απλώσουμε" τα όριά του.... Βεβαίως πρέπει να μας πεις και για τι φορτία πρόκειται... Υ.Γ. ο τίτλος net-metering είναι λάθος.... πρόκειται για αυτόνομο φ/β + γεννήτρια Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 On 20/2/2021 at 8:49 ΠΜ, astrah said: Βεβαίως πρέπει να μας πεις και για τι φορτία πρόκειται... Κινητήρες σταθερού φορτίου On 20/2/2021 at 8:49 ΠΜ, astrah said: όσο και αν "απλώσουμε" τα όριά του.... μες το μυαλό μου είσαι ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα