ppanag Δημοσιεύτηκε Thursday at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 03:48 μμ Εξετάστε την επιλογή έκθεσης σκυροδέματος από την οποία εξαρτώνται οι επικαλύψεις ... XC3 + πλάτος υποστυλώματος 25 εκ = συνδετήρες φ8/9
gmazanakis Δημοσιεύτηκε Thursday at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 04:54 μμ 3 ώρες πριν, kfil said: Κατ αρχήν η ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος συνδετήρων είναι Φ10. Από εκεί και πέρα υπάρχει επιλογή για την απόσταση μεταξύ των συνδετήρων (πήγαινε στο κτίριο,οπλισμός και θα το βρεις. Μήπως εκεί γράφει 9;). Βέβαια αν απαιτηθεί μικρότερο απο 10 θα σου βγάλει ότι απαιτείται. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά δεν εχει να κάνει με το Φ8 ή το Φ10. Έπειτα στην διαδρομή δεν έχει εχει ελάχιστη απόσταση αλλά μόνο διαμέτρους. Όσον αφορά το XC3 είται με XS1 και προφανώς με 30 ελάχιστη διάσταση υποστυλώματος παράγει το φ8/9. Πριν ένα χρόνο δεν είχα τέτοιο θέμα και λέω μηπως μου έχει διαφύγει κάτι ή ειναι bug..... Θα δοκιμάσω σε 35 κάποαι στιγμή να δώ.
kfil Δημοσιεύτηκε yesterday at 04:40 πμ Δημοσιεύτηκε yesterday at 04:40 πμ Στο Fespa έχει επιλογή και για αποστάσεις συνδετήρων . Αν αυτό θέλεις κοίτα στο "ΚΤΙΡΙΟ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ"
gmazanakis Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 22 ώρες πριν Πραγματικά με συγχωρείς αλλά δεν το βλέπω για υποστηλώματα ελάχιστο, μόνο max που ειναι 0.20 απο default.
kfil Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Όχι δεν έχει ελάχιστο. Το ελάχιστο βγαίνει από υπολογισμό (βάλε μέγιστο 10 εκατ) Βάλε και Φ10 και βλέπεις. Κανε ένα παράδειγμα με ένα απλό μοντέλο (π.χ ένα τετράγωνο 3*3 ) να δεις τι σου βγάζει. Καν το με ΕΑΚ και με EC. Επίσης το δικό σου καν το και με ΕΑΚ να δεις τι βγάζει (ο EC γενικά είναι πιο δυσμενής ενώ για τα κτίρια από μπετό δεν είναι υποχρεωτικός ).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα