avgoust Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Κι εγώ το φοβάμαι αλλά τι άλλο να κάνω ? Αρχιτεκτονικοί οι λόγοι .. στατικά δεν χρειάζομαι όλο αυτό το πράγμα.
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 avgoust η περίπτωση να πας με σταθερή διατομή και να δώσεις τις κλίσεις με χτίσιμο δεν παίζει? Πάντως ιδιότροπη κατάσταση όντως! Βάλε και ισχυρό πλαϊνό όμως για τη στρέψη!
Chilon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Θα έλυνα δύο φορές, μία με την διατομή ύψους 0,50 και μία με το μέσο ύψος. Την διάσπαση ενός μέλους σε μικρότερα (για Ω/Σ), την αποφεύγω.
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2009 Γιατί δεν βάζεις πάνω στην δοκό φυτευτά υποστυλωματάκια και να τα δέσεις με ένα δοκαράκι ώστε να της δώσεις ύψος?
acnt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Αρχιτεκτονικοί οι λόγοι .. στατικά δεν χρειάζομαι όλο αυτό το πράγμα Αφού στατικά δεν το χρειάζεσαι, θα κάνεις το δοκαράκι σου κανονικό και θα υπολογίσεις το παραπάνω μπετό ως μόνιμο φορτίο, κάτι σαν να έχεις κούτελο πάνω σε δοκό.
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 http://lhlogismiki.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=1702 μηπως κατι δεν καταλαβα? οταν σε καποιον οροφο δεν εχουμε πλακα,τοτε το φεσπα : θεωρει ελευθερους τους κομβους χωρις καμια δεσμευση διαφραγματος (αυξηση της δυσκαμψιας κατα τον κατακορυφο αξονα της δοκου)(?) τι στο καλο λεει στο ποστ ο ποιητης?
LEO Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2009 Αφού στατικά δεν το χρειάζεσαι, θα κάνεις το δοκαράκι σου κανονικό και θα υπολογίσεις το παραπάνω μπετό ως μόνιμο φορτίο, κάτι σαν να έχεις κούτελο πάνω σε δοκό. Και εγώ αυτή την λύση θα πρότεινα… Δεν θα έμπλεκα με φυτευτά ή δοκούς επί δοκό κλπ… Κάτι το οποίο μπορείς να προσομοιώσεις εύκολα και στο Fespa
avgoust Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Εντάξει με το δοκαράκι και το μόνιμο , αλλά με τον ικανοτικό τι γίνεται ?
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 avgoust η περίπτωση να πας με σταθερή διατομή και να δώσεις τις κλίσεις με χτίσιμο δεν παίζει? Αυτό δεν είναι εφικτό για να μην μπλέξεις?
acnt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Aν φοβάσαι την λύση του πρόσθετου σκυροδέματος (για λόγους σύνδεσης με το ζευκτό; Δεν ξέρω) τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι όπως είπες διαφορετικές διατομές στην δοκό αλλά ανεστραμένες. Έτσι θα κερδίσεις ύψος για να μην σου βγει ΚΥ. edit κάτι τέτοιο θες να κάνεις; Τον ικανοτικό γιατί τον αναφέρεις;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα