sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 δοκαρια θα υπαρχουν και στις 4 σταθμες που υπαρχουν πλατυσκαλα, ωστε να στηριζονται. τωρα για το αν θα υπαρχουν περιμετρικα τοιχωματα, δεν ξερω σιγουρα ακομη.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Αρα δημιουργεις υποστυλωματα υψους 1,25??? Μηπως ειναι κοντα.???? Εγω μια σταθμη θα εβαζα, με τα δοκαρια στα πλατυσκαλα και θα κοιταζα αν μπορω να βαλλω τοιχωματα για να μην εχω κοντα υποστυλωματα... Τωρα τα 5μ δεν ξερω αν σου βγαινουν...
sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 κοντα ειναι προφανως και θα οπλιστουν ως κοντα μια σταθμη δεκτον, αλλα αν βαλω και τα πλατυσκαλα στο μοντελο, θα θεωρηθουν ως διαφραγματα οποτε θα πρεπει να αλλαξω ομαδα ή να ορισω διαφορετικους οροφους? τι εννοεις αν μου βγαινουν τα 5 μ? προμελετη κανω οποτε ασφαλως και θα κοιταξω και την περιπτωση των τοιχωματων. οπως και να χει, τοιχωματα ή μη, το αρχικο ερωτημα παραμενει.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Θα πρέπει να θεωρηθεί ενδιάμεσος όροφος που θα έχει τις δοκούς (οι οποίες θα πάρουν φορτία τοίχων, θα μεταβάλλουν τα διαγράμματα ροπών των στύλων και θα αλλάξουν το μήκος λυγισμού τους), αλλά δεν θα έχει διαφραγματική λειτουργία.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Εχει δικιο ο Αλεξης... Απλα υποστυλωμα 5μ υψος τσεκαρε αν επαρκουν οι διατομες που θα βαλλεις.. @Αλεξη ετσι το οριζει και το ΦΕΣΠΑ οταν εχεις παταρι, ή τετοια περιπτωση κτλ.. Αρα δυο σταθμες και μετα σβηνεις οτι δεν χρειαζεται sundance
ilias Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Ακριβώς όπως τα λέει ο Αλέξης και ο terry. Είναι σημαντικό γιατί μειώνεις το λυγισμό των 5-μετρων στύλων.
sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 αν δεις το 6 απο το FAQ, νομιζω δεν χρειαζεται ενδιαμεσος οροφος. απλα σπαω το υποστυλωμα στις σταθμες που αντιστοιχουν στα πλατυσκαλα, στον ιδιο οροφο. ποιο το νοημα να γινει αυτο σε ξεχωριστους οροφους?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Αλλάζουν τα διαγράμματα ροπών. Οι 5μετροι στύλοι είναι πολύ εύκαμπτοι, θα εμφανίζουν μικρές ροπές. Μικρότερες από τις πραγματικές, εφόσον στην πράξη θα κατασκευαστούν οι ενδιάμεσες δοκοί.
ilias Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Εγώ και σκάλα να μην είχα (π.χ. σε ένα υπερυψωμένο ισόγειο κατάστημα), θα έβαζα δοκάρια για να "σπάσω" το ύψος.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2010 Αν καταλαβα καλα αλλλο ρωταει ο sundance.. Θελει να κανει ενα οροφο και να σπασει τις κολωνες μονο στο σημειο του πλατυσκαλου.. Τα 5μ υποστυλωματα θα κατασκευαστουν 5μ, αποτι καταλαβα χωρις δοκαρια περιμετρικα..
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα