Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αν δώσεις τις διατομές χωρίς να αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους, τις συνδέεις με στερεούς βραχίονες;

 

Μπορεί όταν τις δίνεις τη μία πάνω στην άλλη το πρόγραμμα να το κάνει μόνο του και προφανώς θα βγάζει μεγαλύτερη ροπή αδράνειας από τις 2 επιμέρους.

Δημοσιεύτηκε

Το link που παραθέτω είναι για το εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης του ΡΑΦ της Τ.Ο.Λ. Ο τρόπος που προσομειώνει τα σύνθετα στοιχεία δίνεται στις σελίδες 73-81. Ο συγκεκριμένος τρόπος βασίζεται σε εργασίες των Μορφίδη-Αβραμίδη-Ξενίδη. Προσπάθησε να κάνεις κάτι τέτοιο στο ΦΕΣΠΑ

 

http://www.tol.com.gr/fileManagerCommon.php?file=downloads/RAF_theortical_documentation.pdf

Δημοσιεύτηκε

ο τροπος που δινει η εταιρεια ειναι ο ενδεδειγμενος.

 

προφανως, αυτον τον τροπο δεν τον προτεινουν ετσι επειδη τους 'κατεβηκε' αλλα επειδή έκαναν πολλες προσομοιωσεις και ειναι ο βελτιστος.

 

ετσι θελω να πιστευω τουλαχιστον!

Δημοσιεύτηκε
Τότε....μάλλον κάτι δεν πάει καλά με το πρόγραμμα...;)

 

Με ακαμπτους βραχιονες το κανει...Απλα νομιζω τις ονομαζει δεσμικες ραβδους..

 

Συναδελφε δες στο manual πως μπαινουν αυτες οι δεσμικες ραβδοι γτ κατι μπορει να κανεις λαθος...

Δημοσιεύτηκε
Με ακαμπτους βραχιονες το κανει...Απλα νομιζω τις ονομαζει δεσμικες ραβδους..

 

Ναι σίγουρα, από ονομασίες για..."rigid joint"....να φαν' κ' οι κότες!

 

Πάντως για μένα δεν θα έπρεπε να βγάζει διαφορές (άξιες λόγου) μεταξύ των προσομοιώσεων....από τη στιγμή που συνδέεονται μεταξύ τους η ακαμψία και η συμβολή της στο μητρώο του φορέα είναι συγκεκριμένη...τι κι αν η μία πέφτει πάνω στην άλλη τι κι αν όχι....

Δημοσιεύτηκε

συναδελφοι εχω την εξης απορια:

 

εχω ενα διωροφο οπου, επειδη το ισογειο εχει υψος ~5 μετρα, η σκαλα εχει διπλη αναβαση (ετσι λεγεται?) μεχρι τη σταθμη του δαπεδου του 1ου οροφου.

 

 

 

24t4t34t.png

 

 

 

σε αυτη την περιπτωση θα πρεπει να θεωρησω 2 οροφους μεχρι το υψος των 5 μετρων? δηλαδη ενας μεχρι τα 2,5 και ενας ακομη μεχρι τα 5 μετρα (φυσικα θα υπαρχει και 3ος οροφος, αφου προκειται για διώροφο κτιριο)?

Δημοσιεύτηκε

Στο ύψος των 5m δεν υπάρχουν ενδιάμεσα δοκάρια; Αν όχι, δεν θεωρείς ενδιάμεση στάθμη, απλά βάλε τέτοια φορτία στην σκάλα ώστε να ανταποκρίνονται στο σύνολο των φορτίων της διπλής σκάλας. Αλλά την σκάλα θα χρειαστεί να την λύσεις χώρια (η στο χέρι). Όλα αυτά εφόσον η σκάλα διαθέτει περιμετρικά τοιχώματα...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.