zazeng Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 5 ώρες πριν, trellovoskos said: Aναφέρει κάτι το ΕΠ? Επειδή ακόμα στον ec2 είμαι αρχάριος, θες να μου δώσεις παράγραφο να το τσεκάρω;
lamlos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Αν θυμάμαι καλά στους EC (υποθέτω μελετάς με Ευρωκώδικες) προβλέπονται πλείστες άλλες διατάξεις για την διαστασιολόγηση τοιχωμάτων (lw >= 4 x bw και πολλά άλλα), χωρίς η υποχρέωση για ελάχιστο μήκος τοιχώματος να αναφέρεται αριθμητικά (θα πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προυποθέσεις οι οποίες σε οδηγούν σε ένα πρακτικά ελάχιστο μήκος τοιχώματος). Αντιθέτως, στον ΕΑΚ θυμάμαι ότι το υποχρεωτικό μήκος τοιχώματος 1,5μ (<= 4 ορόφους) μπορούσε να μειωθεί εφόσον .... (έχω μπροστά μου τον ΕΑΚ από ΣΙΔΕΝΟΡ στον οποίο δεν υπάρχει η πρόσθετη διάταξη που αναφέρω - μπορείς να την βρείς από αλλού). Με συγχωρείς για το ελλιπές ποστ αλλά προς το παρόν αυτά (ελπίζω κάποιος άλλος να βοηθήσει περισσότερο) 1
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 (edited) 4 λεπτά πριν, zazeng said: Επειδή ακόμα στον ec2 είμαι αρχάριος, θες να μου δώσεις παράγραφο να το τσεκάρω; EC8 μέρος 1, ΕΠ 3.2 (1) αλλά δεν το βλέπω στο κείμενο που έχω... Edited Μάιος 17 , 2021 by trellovoskos
lamlos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Κάτι τρέχει με τα κιτάπια σου ή με τα κιτάπια μου. ΕΚ8 μέρος 1, Ε.Π. 3.2.1. (1) (2) (3) αφορά στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας.
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 6 λεπτά πριν, lamlos said: Αν θυμάμαι καλά στους EC (υποθέτω μελετάς με Ευρωκώδικες) προβλέπονται πλείστες άλλες διατάξεις για την διαστασιολόγηση τοιχωμάτων (lw >= 4 x bw και πολλά άλλα), χωρίς η υποχρέωση για ελάχιστο μήκος τοιχώματος να αναφέρεται αριθμητικά (θα πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προυποθέσεις οι οποίες σε οδηγούν σε ένα πρακτικά ελάχιστο μήκος τοιχώματος). Ισχύει το lw>4bw και το bw>max(0,15m, hs/20), αλλά θέλω να μάθω ειδικά για τον συγκεκριμένο έλεγχο...
lamlos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 (edited) Σου είπα δεν υπάρχει κατά την γνώμη μου ελάχιστο μήκος τοιχώματος όπως το εννοείς (προφανώς το θυμάσαι από ΕΑΚ) Edited Μάιος 17 , 2021 by lamlos συμπλήρωση 1
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Μόλις τώρα, lamlos said: Κάτι τρέχει με τα κιτάπια σου ή με τα κιτάπια μου. ΕΚ8 μέρος 1, Ε.Π. 3.2.1. (1) (2) (3) αφορά στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Και τα δικά μου το ίδιο λένε. Μάλλον θα είναι κάπου αλλού και το έχουν γράψει λάθος.
zazeng Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Στο βιβλίο των Παπαχρηστίδη/Παγώνη (Από τον ΕΚΟΣ2000 στον Ευρωκώδικα 2) δεν αναφέρει κάτι. Ρούμπος για το lamlos. Θα προσπαθήσω να τσεκαρω κ τα κείμενα αργότερα (18.5.1 κ 9.6.1 λέει το κιτάπι αυτό (το οποίο παίζει κ σε pdf πλέον)) 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Στους ευρωκώδικες δεν υπάρχει αναφορά για μήκος για να θεωρηθεί τοίχωμα. Κοιτάς το διάγραμμα ροπών να έχει την μορφή καμπτικού προβόλου. Ωστόσο συχνά, και στα ελληνικά λογισμικά, τηρείται το 1,50μ (για 4 υπέργειους) ή 2μ για άνω των 5 υπέργειων που όπως προείπαν οι λοιποί συνάδελφοι είναι σύσταση-απαίτηση που μας έρχεται από τον ΕΑΚ. Σε γενικές γραμμές πολλοί καθηγητές όταν παρουσίαζαν τους ΕΚ το έκαναν αποδεκτό, θεωρώντας ότι ένα τόσο επίμηκες στοιχείο θα έχει διάγραμμα ροπών κάμψης πριονωτό. 1 1
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2021 Άρα δεν γνωρίζετε να ισχύει κάτι για τα μη ορθογωνικά τοιχώματα σε ότι αφορά το ελάχιστο μήκος τους για τον υπολογσιμό του nv, ούτε υπάρχει κάποια διάταξη στον EC8...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα