Καλησπέρα, 

Γκαράζ στο οποίο εγκατέστησα δύο πρίζες με μια γραμμή επιτοίχια Νym 2,5τχ σε 16Α ασφάλεια από υποπινακα άλλου δωματίου, θέλω να προσθεσω 4 μονές σκάφες 1,20cm led (σύνολο 80w νομίζω). 

Ήθελα να ρωτήσω προς αποφυγής νέας γραμμής εάν θεωρείτε ασφαλή την παράλληλη σύνδεση του φωτισμού.

Εάν ναι οφείλω να τα συνδέσω

1) με διατομή 2,5τχ εφόσον καταλήγουμε σε 16αρα και βάση κανονισμου ή θεωρείται υπερβολικό και

2) πρακτικά με ασφάλεια μπορεί χρησιμοποιηθεί 1,5τχ εφόσον το ρεύμα κόμβου είναι λιγότερο από μισό ampere 

3) ή μια νέα γραμμή 1,5τχ 10Α είναι μονόδρομος;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 

 

 

 

 

 

 

Edited by miltos
Αλλαγή τίτλου Θέματος
Δημοσιεύτηκε

16A * 230V = 3.68KW.

Τα 80W είναι αμελητέο επιπλέον φορτίο, δεν θα έχεις πρόβλημα να το βάλεις στην ίδια γραμμή.

Το ιδανικό είναι να αθροίσεις το φορτίο των συσκευών που θα συνδέσεις στην γραμμή, πρέπει να είναι κάτω από 3.68KW.

Αν έχεις συσκευές με κινητήρα, πολλαπλασίασε την ισχύ τους με 1.3 (+30% χοντρικά ισχύς εκκίνησης).

Δημοσιεύτηκε

Το πρόβλημα σου θα είναι οι διακόπτες φωτισμού, οι οποίοι συνήθως αντέχουν 10Α και η ασφάλεια σου είναι 16Α.

Δημοσιεύτηκε

Η ασφάλεια προστατεύει τον αγωγό, ούτε τον διακόπτη ούτε τα φορτία. Προφανώς αναλόγως του φορτίου που προορίζεται να εξυπηρετήσει η γραμμή, επιλεγείς και ανάλογο διακόπτη...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.