Yannis90 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2021 (edited) Καλησπέρα σας, Έχω το συγκεκριμένο σχέδιο φωτοβοταικού συστήματος 13 kWp σε μονοφασικό δίκτυο με μονοφασικούς inverter. Συμφωνα με τους κανονισμούς ενδείκνυται φωτοβολταικό συστήμα σε μονοφασικό το πολύ μέχρι 5 kWp. Υπάρχει περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργειών και ρίσκων της εγκατάστασης σε αυτή τη περίπτωση? Edited Μάρτιος 17 , 2021 by miltos
Bill22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2021 Εσύ έχεις σκοπό να κάνεις net metering με αποθήκευση ενέργειας ή το σχέδιο αφορά αυτόνομο σύστημα? Για την πρώτη επιλογή, είναι να αιτηθεις επαύξηση ισχύος (15 kVa) και μπορείς να εγκαταστήσεις νόμιμα 15 kW. Επιπλέον το μονογραμμμικο έχει κάποια λάθη που θέλουν προσοχή. 1
Yannis90 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2021 @Bill22 είναι αυτόνομο σύστημα οπότε φαντάζομαι πως δεν υπάρχει καποιο λειτουργικο θέμα οσον αφορα το γεγονός οτι έιναι 13 kWp σε μονοφασικό δίκτυο με μονοφασικούς inverter. Οσον αφορά το μονογραμμικό εχεις κάποια συγκεκριμένη παρατήρηση? Εχω παραθέσει πιο λεπτομερή εκδοχή.
astrah Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 τεχνο-οικονομικά ρωτώντας... έχεις λόγο που χρησιμοποιείς αυτόν τον εξοπλισμό?
Yannis90 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 @astrah οικονομικά ναι γιατι εχω ήδη διαθέσιμο τον εξοπλισμό δε μου κόστισε κάτι. Αλλά ποια είναι η παρατηρησή σου αν θες να γίνεις πιο ακριβής? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Yannis90 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Επισης θα ηθελα την αποψη σας για την γειωση. Στο συγκεκριμενο μονογραμμικο ολες οι γειωσεις καταληγουν σε μια μπαρα. Ως καλυτερη πρακτικη ειναι καλυτερο να διαχωριστουν οι γειωσεις σε δύο μπαρες? Στο μονογραμμικο πρεπει η γείωση να φαινεται απο το πάνελ η ειναι οκ απο το κλαδο οπως ειναι?
Bill22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 ερώτηση: Έχεις εμπειρία να διαβάζεις σχέδιο και από εγκαταστάσεις ? Έχεις κάνει μελέτη παράγωγης/ κατανάλωσης? Οι μπαταρίες στο πόσο D.O.D. έχουν υπολογιστεί ? Η εφεδρεία σου είναι γεννήτρια ή το δίκτυο?
Yannis90 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 @Bill22 εφεδρεία ειναο το δίκτυο και DOD 35% max. ναι εχει γινει μελετη. Οσον αφορά προυπηρεσια στα ηλεκτρολογικά περιορισμένη, προερχομαι απο ΙΤ χωρο οπου δουλευα μεχρι προσφατα.
astrah Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 με εφεδρεία το δίκτυο... δεν είναι αυτόνομο... είναι "μιας μορφής" net-metering με αποθήκευση και σε πιθανό έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ θα έχεις θέμα... προφανώς και αυτή η σχεδίαση είναι άκρως αντι-οικονομική... αλλά και βελτιστοποιώντας την σχεδίαση, από οικονομικής πλευράς κρίνεται ασύμφορο... Στα τεχνικά: η διατομή του DC καλωδίου πρέπει να είναι ίδια στους 2 κλάδους όλες οι γειώσεις πρέπει να έχουν κοινό σημείο σύνδεσης το SPD των DC συνδέεται και τους 2 πόλους την AC πλευρά "δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω..." γενικότερα οι μπαταριές λιθίου θέλουν ιδιαίτερη προσοχή για πολλούς λόγους
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 (edited) On 3/17/2021 at 6:39 PM, Yannis90 said: @Bill22 εφεδρεία ειναο το δίκτυο και DOD 35% max. ... Με μόνον 35% DOD γιατί LiFePO4 και όχι Ελληνικές Sunlight VRLA? κόστος 1.25€/Ah ή λιγότερο. Το όλο σύστημα το θες για σπίτι ή άλλο? edit: αυτές είναι? Edited Μάρτιος 19 , 2021 by AMHxaNos διόρθωση, Ah.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα