IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2012 Σύνδεση τυλιγμάτων σε αστέρα Ith= IN Σύνδεση τυλιγμάτων σε τρίγωνο Ith= 0.58*IN
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2012 Να προσθεσω επισης οτι σε συνδεσμολογια συνδεση-αστερα το θερμικο μπαινει στα τυλιγματα του κινητηρα για να τα προστατευει και επισεις υπολογιζεται Ι=ΙΝ / ΡΙΖΑ3
Δημήτρης Μανακίτσας Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2021 έχω τριφασικό κινητήρα 290Α (160ΚV με cosf=0.8) πως μπορώ να τον ασφαλίσω? δεν φτάνει μόνο του το θερμομαγνητικό και δεν υπάρχει αυτόματος διαρροής πάνω απο 180 Α
el greco Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2021 Ειδικότητα: Ιδιώτης γραφεις. γιατι δεν λες σε εναν ηλεκτρολογο επαγγελματια να στο κανει? τι σχεση εχεις εσυ με αυτα.