GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Καλησπέρα. στον υπολογισμό του Pgen = (A*Um*1.5+V/3)ΔΤ όταν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση το Α ως συνολική επιφάνεια του κελύφους αφορά μόνο το διαμέρισμα ή όλα τα διαμερίσματα που θερμαίνονται από τον ίδιο λέβητα. από το Pgen θα προκύψει ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης και όταν οι υπολογισμοί γίνονται για το μεμονωμένο διαμέρισμα ο β.α. βγαίνει πολύ χαμηλός (52%). Link to comment Share on other sites More sharing options...
agourne Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 24 λεπτά πριν, GIANNIS D said: Καλησπέρα. στον υπολογισμό του Pgen = (A*Um*1.5+V/3)ΔΤ όταν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση το Α ως συνολική επιφάνεια του κελύφους αφορά μόνο το διαμέρισμα ή όλα τα διαμερίσματα που θερμαίνονται από τον ίδιο λέβητα. από το Pgen θα προκύψει ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης και όταν οι υπολογισμοί γίνονται για το μεμονωμένο διαμέρισμα ο β.α. βγαίνει πολύ χαμηλός (52%). To A αφορά ΟΛΟ (για να συγκρίνεται το Pgen με το Pm) το κτήριο (θερμαινόμενοι χωροι) και απο αυτο τον τυπο εξάγεται ο Συντ/στης Υπερδ/σης. Μπορεις συχνα να δεις Β.Α. περίπου 0,65 αν ο ΣΥ είναι μεγάλος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Ευχαριστώ. να ρωτήσω και κατι ακόμα. Για τον υπολογισμό του Α λαμβάνουμε το εμβαδό του δαπέδου και της οροφής για καθε διαμέρισμα που θερμαίνεται από τον ίδιο λέβητα και μετά τα προσθέτουμε ή παίρνω μόνο το κατώτερο δάπεδο και την ανώτερη οροφή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Δεν βάζεις τα δάπεδα και τις οροφές μεταξύ διαμερισματων Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 6 ώρες πριν, katrmp said: Δεν βάζεις τα δάπεδα και τις οροφές μεταξύ διαμερισματων καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. το θέμα είναι αφού στον τύπο του Pgen ο οποίος προσπαθεί να προσεγγύσει την απαιτούμενη θερμική ισχύ αν έχουμε ένα μεμονωμένο διαμέρισμα ως Α πέρνουμε την συνολική επιφάνεια του κελύφους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ με τι συνορεύει σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ. επομένως με την ιδια λογική αν έχω πχ πέντε οροφοδιαμερίσματα ιδια μεταξύ τους θα έπρεπε να πολλαπλασιάσω το Α που βρίσκω για ένα διαμέρισμα επί πέντε.Αυτό μου φαίνεται πιο λογικό. θα ήθελα να ακούσω γνώμες πάνω στο θέμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsaraf Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2021 Ισχύει ό,τι γράφει ο @katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2021 18 ώρες πριν, GIANNIS D said: καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. το θέμα είναι αφού στον τύπο του Pgen ο οποίος προσπαθεί να προσεγγύσει την απαιτούμενη θερμική ισχύ αν έχουμε ένα μεμονωμένο διαμέρισμα ως Α πέρνουμε την συνολική επιφάνεια του κελύφους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ με τι συνορεύει σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ. επομένως με την ιδια λογική αν έχω πχ πέντε οροφοδιαμερίσματα ιδια μεταξύ τους θα έπρεπε να πολλαπλασιάσω το Α που βρίσκω για ένα διαμέρισμα επί πέντε.Αυτό μου φαίνεται πιο λογικό. θα ήθελα να ακούσω γνώμες πάνω στο θέμα. Συνάδελφε διάβασε προσεκτικά τις επεξηγήσεις κάτω απο το τύπο της Ρgen (απο την ΤΟΤΕΕ 20701 - 1) και ειδικά αυτό που παραθέτω και εφάρμοσε το στη περίπτωση σου. A [m2] : η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτήρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος, όπως λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2021 2 ώρες πριν, dib said: Συνάδελφε διάβασε προσεκτικά τις επεξηγήσεις κάτω απο το τύπο της Ρgen (απο την ΤΟΤΕΕ 20701 - 1) και ειδικά αυτό που παραθέτω και εφάρμοσε το στη περίπτωση σου. A [m2] : η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτήρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος, όπως λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου. Ευχαριστώ για την απάντηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα