Chres Th. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2021 (edited) Καλησπέρα, πρόκειται για μια διώροφη κατοικία. Το ισόγειο έχει εμβαδόν 113 τ.μ. και ο όροφος 90 τ.μ. Σχετικά με την προοπτική εγκατάστασης αντλίας θερμότητας για θέρμανση-ψύξη, μερικές ερωτήσεις: 1) Είναι καλή επιλογή η αντλία θερμότητας για την κατοικία δεδομένου ότι η κατοικία έχει: στο ισόγειο 1 γραφείο, 1 καθιστικό, 1 κουζίνα, 1 μικρό WC και στον όροφο 3 υπνοδωμάτια και 2 λουτρά; 2) εάν ναι, είναι καλύτερη επιλογή η αέρα-νερού ή κάποια άλλη; Το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης είναι καλή επιλογή για να συνδυαστεί; 3)σχετικά με τις διαστάσεις του εξοπλισμού του συστήματος για μια τέτοια κατοικία τί περίπου ισχύει; Η κατοικία βρίσκεται στην Αττική. Edited Μάρτιος 28 , 2021 by Chres Th.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2021 (edited) 1. Πολύ καλή επιλογή 2α. Αέρα - νερού 2β. Ενδοδαπέδιο = το καλύτερο για συνδυασμό με Α.Θ. (αν είναι μόνιμη κατοικία) + FCU για ψύξη. 3. Ότι βγεί από μελέτη απωλειών θερμότητας - ψυκτικών φορτίων Edited Μάρτιος 28 , 2021 by antloukidis 1 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα