Chres Th. Δημοσιεύτηκε March 28, 2021 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2021 at 02:47 μμ (edited) Καλησπέρα, πρόκειται για μια διώροφη κατοικία. Το ισόγειο έχει εμβαδόν 113 τ.μ. και ο όροφος 90 τ.μ. Σχετικά με την προοπτική εγκατάστασης αντλίας θερμότητας για θέρμανση-ψύξη, μερικές ερωτήσεις: 1) Είναι καλή επιλογή η αντλία θερμότητας για την κατοικία δεδομένου ότι η κατοικία έχει: στο ισόγειο 1 γραφείο, 1 καθιστικό, 1 κουζίνα, 1 μικρό WC και στον όροφο 3 υπνοδωμάτια και 2 λουτρά; 2) εάν ναι, είναι καλύτερη επιλογή η αέρα-νερού ή κάποια άλλη; Το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης είναι καλή επιλογή για να συνδυαστεί; 3)σχετικά με τις διαστάσεις του εξοπλισμού του συστήματος για μια τέτοια κατοικία τί περίπου ισχύει; Η κατοικία βρίσκεται στην Αττική. Edited March 28, 2021 at 02:48 μμ by Chres Th.
antloukidis Δημοσιεύτηκε March 28, 2021 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2021 at 04:21 μμ (edited) 1. Πολύ καλή επιλογή 2α. Αέρα - νερού 2β. Ενδοδαπέδιο = το καλύτερο για συνδυασμό με Α.Θ. (αν είναι μόνιμη κατοικία) + FCU για ψύξη. 3. Ότι βγεί από μελέτη απωλειών θερμότητας - ψυκτικών φορτίων Edited March 28, 2021 at 04:21 μμ by antloukidis 1 2
Recommended Posts