Grkwolf Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2021 Μπορείτε να με βοηθήσετε με την αντικατάσταση και καλωδίωση αυτο του θερμοστάτη; Το σύστημα έχει ηλεκτροβανα. Ευχαριστώ για οποια βοήθεια.
deathlok Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2021 Έχεις πολύμετρο δοκιμαστικό και πρόσβαση στο λεβητοστάσιο και στην ηλεκτοβανα;
Grkwolf Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2021 3 minutes ago, deathlok said: Έχεις πολύμετρο δοκιμαστικό και πρόσβαση στο λεβητοστάσιο και στην ηλεκτοβανα; Ναι. Η ηλεκτροβανα ειναι εξω απο την πορτα μου. Ηλεκτρολογοσ μου ειπε να συνδεσω τα εξεις¨ καφε στο L μπλε στο N Kοκκινο στο NO και να βαλω και μια γεφυρα απο το L στο C και το κιτρινο/πρασινο να μη το ενωσω πουθενα. Οταν ομως το κουμπωνω πανω αναβοσβηνει ασταματητα και οποτε αναβει ο ορομετρητης στη εισοδο αναβοσβηνει και αυτος. και δεν ξερω αν ειναι ελατομματικος ο καινουργιος θερμοστατης.
Grkwolf Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 On 4/3/2021 at 12:37 PM, Grkwolf said: Ναι. Η ηλεκτροβανα ειναι εξω απο την πορτα μου. Ηλεκτρολογοσ μου ειπε να συνδεσω τα εξεις¨ καφε στο L μπλε στο N Kοκκινο στο NO και να βαλω και μια γεφυρα απο το L στο C και το κιτρινο/πρασινο να μη το ενωσω πουθενα. Οταν ομως το κουμπωνω πανω αναβοσβηνει ασταματητα και οποτε αναβει ο ορομετρητης στη εισοδο αναβοσβηνει και αυτος. και δεν ξερω αν ειναι ελατομματικος ο καινουργιος θερμοστατης. UP
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Οι οδηγίες του ηλεκτρολόγου είναι σωστές και δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πεί κάποιος. Όμως η αναγνώριση των καλωδίων και η σωστή σύνδεση, απαιτεί κατάλληλο όργανο και κυρίως γνώσεις ηλεκτρολόγου. Από ότι φαίνεται δεν τα διαθέτεις, οπότε καλό είναι να καλέσεις ηλεκτρολόγο. 1
Grkwolf Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 2 minutes ago, antloukidis said: Οι οδηγίες του ηλεκτρολόγου είναι σωστές και δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πεί κάποιος. Όμως η αναγνώριση των καλωδίων και η σωστή σύνδεση, απαιτεί κατάλληλο όργανο και κυρίως γνώσεις ηλεκτρολόγου. Από ότι φαίνεται δεν τα διαθέτεις, οπότε καλό είναι να καλέσεις ηλεκτρολόγο. Ηρθε ηλεκτρολογος και μου ειπε να φερω καυστηρατζη εφερα καυστηρατζη και μου ειπε εχεις "σουηδο" ηλεκτροβανα και εχει 4 καλωδια και δεν ξερω τη παιζει. και οργανα εχω και βλεπω οτι εχω δυο φασεις καφε και κοκκινο με 230βολτ και το κιτρινο/πρασινο καλοδιο μαλον ειναι επιστροφη γιατι οτα βλεπω που ειναι συνδεμενο στον παλιο τον θερμοστατη και ακολουθω το συρμα καταληγει στο καφε.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε δεν ήξερε ή δεν ήθελε να ασχοληθεί για κάποιο λόγο. Κάλεσε άλλον... (με τηλεδιάγνωση...δεν γίνεται τίποτα) 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα