Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε παλαιό κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας είδα το παραπάνω είδος γείωσης που αφορούσε ηλεκτρική εγκατάσταση σε ένα τμήμα των γραφείων του τελευταίου ορόφου, μου έκανε εντύπωση, νόμιμο σίγουρα δεν είναι.

Θα ήθελα να μάθω κατά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια τέτοια γείωση η οποία είναι τοποθετημένη σε μια εξωτερική μεταλλική σκάλα που υπάρχει ως έξοδος κινδύνου, η σκάλα ξεκινάει από την ταράτσα πάνω από τον 6ο όροφο και καταλήγει χαμηλά κάτω σε ένα υπόγειο όπου έρχεται σε επαφή με το έδαφος της Γης.

Πόση μπορεί να είναι η αντίσταση όλης αυτής της σκάλας, η γείωση είναι συνδεδεμένη ψηλά στον έκτο.

Edited by Giorgos1987
Δημοσιεύτηκε

η αντίσταση της σκάλας είναι μικρή αλλά το ζητούμενο είναι η αντίσταση της γείωσης που δημιουργεί η σκάλα που εξαρτάται από την θεμελίωσή της. Μήπως αυτό που είδες δεν είναι γείωση αλλά ισοδυναμική σύνδεση;

Δημοσιεύτηκε

Αν η σύνδεση είναι είναι στιβαρή (και οοβαρή) (έχεις, δηλαδή, εξασφαλίσει την ηλεκτρική συνέχεια), την καταλληλότητα ή όχι αυτής της ασυνήθιστης τεχνικής λύσης θα την διαπιστώσεις κάνοντας τις μετρήσεις που απαιτεί η ΥΔΕ, ανάλογα με το σύστημα γειώσεων που έχεις (ΤΤ ή ΤΝ).

Δημοσιεύτηκε (edited)
On 15/4/2021 at 8:42 ΠΜ, nvel said:

Μήπως αυτό που είδες δεν είναι γείωση αλλά ισοδυναμική σύνδεση;

Ήταν ένα καλώδιο κίτρινο-πράσινο το οποίο εφαρμοζόταν επάνω στην σκάλα.

Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης
Δημοσιεύτηκε

ένα κιτρινοπράσινο καλώδιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ο αγωγός γείωσης της εγκατάστασης, εδώ φαίνονται πολλοί κιτρινοπράσινοι αγωγοί συνδεμένοι στις σωληνώσεις θέρμανσης χωρίς το δίκτυο θέρμανσης να είναι το ηλεκτρόδιο της γείωσης.

Δημοσιεύτηκε

@Giorgos1987 μπορείς να υπολογίσεις την  διατομή αυτου του κιτρινοπρασινου αγωγου ? η σύνδεση ήταν με   μεταλλικό κολάρο , κως , κατι αλλο .....πρόσεξες εάν υπήρχε  διμεταλλικό ανοξείδωτο έλασμα.......υπάρχει κάποια φώτο?

Δημοσιεύτηκε
3 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

Από τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης.

Αν στον πίνακα αυτό έρχεται γείωση από αλλού τότε είναι ισοδυναμικη σύνδεση.

Δημοσιεύτηκε
8 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

@Giorgos1987 μπορείς να υπολογίσεις την  διατομή αυτου του κιτρινοπρασινου αγωγου ? η σύνδεση ήταν με   μεταλλικό κολάρο , κως , κατι αλλο .....πρόσεξες εάν υπήρχε  διμεταλλικό ανοξείδωτο έλασμα.......υπάρχει κάποια φώτο?

Δεν έβγαλα φωτογραφία, στον χώρο παραβρέθηκα τυχαία για επίσκεψη και όχι για κάποια δουλειά.

Το καλώδιο δεν ξέρω τι διατομής είναι ούτε αν είναι μονόκλωνο ή πολύκλωνο, αλλά από το εξωτερικό πάχος που είδα συμπεριλαμβανομένης φυσικά της μόνωσης του καλωδίου, δεν πρέπει με τίποτα να είναι μεγαλύτερο από 1.5αρι (3χ1.5), σίγουρα μικρότερο.

Η σύνδεση του καλωδίου επάνω στην σκάλα γινόταν με κάποιο μεταλλικό κολάρο γείωσης.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο