NIK_GREEK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2021 Καλησπέρα. Θα ήθελα την άποψη σας σχετικά με το βέλτιστο τρόπο σύνδεσης (και έλεγχο) μιας αντλίας θερμότητας σε σύστημα θέρμανσης με σώματα πάνελ τα οποία θα έχουν θερμοστατικές κεφαλές, ώστε το σπίτι να χωριστεί σε ζώνες οι οποίες θα ελέγχονται αυτόνομα? Στο σύστημα θα υπάρχει βέβαια και δοχείο ΖΝΧ με τρίοδη βάνα. Ο προβληματισμός μου είναι όταν οι θερμοστατικές κλείσουν τη παροχή νερού προς κάποια σώματα (λόγω μικρής ζήτησης), αναγκαστεί η αντλία θερμότητας να λειτουργεί με πολλά start/stop. Πως θα πρέπει να ρυθμιστεί σε αυτή τη περίπτωση η αντλία? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2021 (edited) Η σωστή σύνδεση απαιτεί δημιουργία πρωτεύοντος κυκλώματος (Α.Θ. - κυκλοφορητής - θερμοδοχείο) που θα λειτουργεί με τη σταθερή παροχή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής της Α.Θ., και δευτερεύοντος κυκλώματος (θερμοδοχείου - κυκλοφορητού - θ.σωμάτων + εναλ. ΖΝΧ), που θα λειτουργεί με μεταβλητή παροχή, αναλόγως της ζήτησης. Εναλλακτικά ο εναλλάκτης ΖΝΧ μπορεί να πάει στο πρωτεύον (το βέλτιστο θα φανεί από τη μελέτη - υπολογισμό παροχών κλπ) Edited Απρίλιος 18 , 2021 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIK_GREEK Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 Μήπως θα ήταν προτιμότερο αντί για θερμοδοχείο να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος υδραυλικός διαχωριστής για τον διαχωρισμό σε 1ον και ςον κύκλωμα? Στη περίπτωση των 2 κυκλωμάτων, φαντάζομαι ότι η αντλία θερμότητας θα πρέπει να βλέπει τη θερμοκρασία του 2ον κυκλώματος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2021 (edited) Η Α.Θ., εκ κατασκευής "βλέπει" τη θερμοκρασία νερού που επιστρέφει σε αυτήν, άρα βλέπει την θερμοκρασία πρωτεύοντος. Με βάση την διαφορά θερμοκρασίας (set point - θερμοκρασία επιστροφής), κανονίζει ο inverter με τι ισχύ θα δουλέψει. Και αφού βλέπει το πρωτεύον, καλό είναι αυτό να έχει και τον όγκο που προδιαγράφει ο κατασκεταστής της, άρα πολύ καλύτερο το θερμοδοχείο. Edited Απρίλιος 19 , 2021 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα