Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα την πολύτιμη συνδρομή σας .. ατομικό Λεβητοστάσιο  του 2004(κτίσμα με δύο λέβητες χωρισμένους με τοίχο ( ο ένας σίγουρα 30 KWh) με μεταλλικές δεξαμενές από πάνω τους 2 m3   σε ακάλυπτο χώρο  ( ήδη τακτοποιημένο με τον 4495/2017 ) - μετά από νέο έλεγχο κρίνεται αυθαίρετος λέβητας καυστήρας δεξαμενή κατά παράβαση κτιριοδομικου ως προς τις διαστάσεις .. μπορώ να πατήσω στο ότι είναι 30 Kwh άρα κάτω των 45 kwh όσον αφορά τις διαστάσεις που υποχρεωτικά πρέπει να έχει ; 

Δημοσιεύτηκε

Καλύτερα να σηκώσεις το φύλλο ελέγχου για να δούμε τι ακριβώς γράφει.

Δημοσιεύτηκε

Τα 45 KW είναι το όριο της συνολικής ισχύος ώστε να υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου χώρου (λεβητοστασίου).

Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης
2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 ΚW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. 

Οι παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται αυθαίρετες μικρές παραβάσεις και εντάσσονται στην κατηγορία 3 του Ν 4495/17 (άρθρο 96).

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, beLakis Tsipouras said:

Τα 45 KW είναι το όριο της συνολικής ισχύος ώστε να υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου χώρου (λεβητοστασίου).

Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης
2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 ΚW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. 

Οι παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται αυθαίρετες μικρές παραβάσεις και εντάσσονται στην κατηγορία 3 του Ν 4495/17 (άρθρο 96).

Ευχαριστώ πολύ.  αν κατάλαβα σωστά θα πρέπει να δω την συνολική ισχύ και για τους δύο λέβητες ; ( Κ ήλπιζα βρήκαμε ένα παράθυρο ) διότι το κτίσμα αποτελείται από δύο ομορους χώρους διαχωρισμένους με τοίχο κ με δική του πόρτα ο καθένας αλλά κ δικη του δεξαμενή..

Η τοποθέτηση δεξαμενής πάνω από το κτίσμα του λεβητοστασίου απαγορεύεται αυστηρά βάσει κτιριοδομικου; Εάν πχ δεν υπάρχει άλλος χώρος τι γίνεται; 

Δημοσιεύτηκε
8 ώρες πριν, alej said:

Καλύτερα να σηκώσεις το φύλλο ελέγχου για να δούμε τι ακριβώς γράφει.

Οκ 

 

8 ώρες πριν, alej said:

Καλύτερα να σηκώσεις το φύλλο ελέγχου για να δούμε τι ακριβώς γράφει.

Θα πρέπει να ζητηθεί επειδή πρόκειται για επαρχία η συντήρηση έγινε από τεχνίτη χωρίς να δωθεί ΦΕ

Δημοσιεύτηκε (edited)
13 λεπτά πριν, Angie Melkonidou said:

αν κατάλαβα σωστά θα πρέπει να δω την συνολική ισχύ και για τους δύο λέβητες ;

Σωστά κατάλαβες.

2.4.3.6. Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας μέχρι 3,0 m3 μπορεί να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή η δεξαμενή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από το λέβητα ή τον καπναγωγό. Η δεξαμενή πρέπει να απέχει από λέβητα και καπναγωγό τουλάχιστο 2 m ή να παρεμβάλλεται μεταξύ τους μονωτικό τοίχωμα, οπότε η απόσταση αυτή μειώνεται στο 1 m.

Edited by beLakis Tsipouras
Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν εννοώ το φύλλο ελέγχου του λέβητα αλλά τις παρατηρήσεις της πολεοδομίας που είπες ότι πήγε και έκανε έλεγχο.

Εκτός κι αν ενοούσες την ΕΔΑ.

Όπως και να έχει τις παρατηρήσεις όπως ακριβώς γράφτηκαν.

Edited by alej
Δημοσιεύτηκε
4 λεπτά πριν, alej said:

Δεν εννοώ το φύλλο ελέγχου του λέβητα αλλά τις παρατηρήσεις της πολεοδομίας που είπες ότι πήγε και έκανε έλεγχο.

Εκτός κι αν ενοούσες την ΕΔΑ.

Όπως και να έχει τις παρατηρήσεις όπως ακριβώς γράφτηκαν.

Περιμένω αντίγραφα ευχαριστώ πολύ 

Δημοσιεύτηκε
21 ώρες πριν, beLakis Tsipouras said:

Τα 45 KW είναι το όριο της συνολικής ισχύος ώστε να υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου χώρου (λεβητοστασίου).

Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης
2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 ΚW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. 

Οι παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται αυθαίρετες μικρές παραβάσεις και εντάσσονται στην κατηγορία 3 του Ν 4495/17 (άρθρο 96).

Πολύ σημαντική η αναφορά σου στις μικρες παραβάσεις , με μια πρώτη ματιά ήδη η έκθεση αυτψίας επιβάλλει λανθασμένα πρόστιμα .

μια αφελής ίσως ερώτηση σίγουρα θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα : άλλο η κεντρική θέρμανση και άλλο η αυτόνομη θέρμανση ? και αν ναι υπάρχει κάποιο άλλο νομοθετικό πλαίσιο για την αυτόνομη ? διότι ο κτιριοδομικός αναφέρεται στο 27 2.4.1 σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ..

Δημοσιεύτηκε (edited)

- για  την αυτονομηση δες στο αρθρο 127 του ν. 4495

- για τα προστιμα, δες ΦΕΚ Β 468/2004

και τα ΠΜ

Edited by dimitris GM

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.