patsalis Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 09:40 πμ Θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο δεν γειώνουμε ένα μετασχηματιστή στην πλευρά της υψηλής του τάσης. Επίσης, αν ο μετασχηματιστής μας βρίσκεται σε κλειστό δωμάτιο στο οποίο δεν υπάρχει ροή αέρα για να τον ψύχει, υπάρχει κάποιος εναλλακτικός τρόπος ψύξης? Ευχαριστώ
ΓιαννηςΑ Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 01:08 μμ αναλόγως τις απώλειες του μετασχηματιστή και το χώρο, συνήθης λύση είναι να βάλεις κάποιον ανεμιστήρα για να βγάζεις έξω τον ζεστό αέρα, ή μετά πας σε σύστημα κλιματισμού.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2009 at 08:07 μμ Οι Μ/Σ που χρησιμοποιούνται στα κτίρια είναι συνδεσομολογίας τριγώνου (μέση τάση), αστέρα (χαμηλή τάση) με γειωμένο τον ουδέτερο κόμβο του δευτερεύοντος (αστέρα). Στην πλευρά της μέσης τάσης τη δομή του δικτύου την έχει καθορίσει η ΔΕΗ και ως εκ τούτου εμείς δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε κάτι. Γείωση στη πλευρά της μέσης δεν έχει νόημα αφού το σύστημα προσομοιάζει με ΙΤ. Αν δεν υπάρχει παροχή αέρα όπως προβλέπεται, εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια κλιματιστική μονάδα συνήθως με δίκτυο αεραγωγών και επίτοιχα στόμια. Προσοχήμ τα στόμια πρέπει να έχουν firedamber και να είναι γειωμένα.
patsalis Δημοσιεύτηκε May 23, 2009 at 06:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2009 at 06:24 πμ Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο στη Μ.Τ χρησιμοποιείται συνδεσμολογία τριγώνου;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα