kardavan Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 (edited) (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Ελπίζω να μην έχω ποστάρει σε λάθος μέρος αλλά είδα οπλισμένο σκυρόδεμα και μπήκα. Απεγκατέστησα παλαιό A/C σε σπίτι στο οποίο πρόκειται να μετακομίσω και έκπληκτος είδα το εξής: Η ερώτηση μου είναι η εξής: τι γίνεται από εδώ και πέρα; Επισκευή με κάποια ειδική ρητίνη ώστε να μην υπάρξει διάβρωση στο μέλλον; Τι προϊόντα χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις; Εάν χρησιμοποιηθεί κάποιο τέτοιο υλικό επιδιόρθωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα τρύπα ώστε να περάσουν από εκεί οι συνδέσεις της εξωτερικής μονάδας ή η διόγκωση της ρητίνης μπορεί να κάνει ζημιά στις συνδέσεις και πρέπει να αναζητηθεί άλλο σημείο εγκατάστασης; Edited Μάιος 20 , 2021 by Pavlos33
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Σφράγιση της οπής με ένα έτοιμο κονίαμα μέσης αντοχής και, μετά, σοβάτισμα.