Megapad Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Καλησπέρα, έχω ραντιέ 80 εκατοστά ύψος.Μπορώ να το ρίξω μονοκόμματο ή ενδείκνυται αρμός διακοπής εργασιών καθ' ύψος?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Το ραντιέ είναι πλάκα, και στις πλάκες γενικά απαγορεύεται η διακοπή της σκυροδέτησης. Τεχνικά θα μπορούσες να διακόψεις -αν υπάρχει λόγος- και να λάβεις τα αντίστοιχως κατάλληλα μέτρα, αλλά για ποιόν λόγο να μην το κάνεις ενιαίο;
banskoboy Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2021 αν θες για καποιο λόγο να κάνεις αρμό σκυροδέτησης σε ραντιέ, θα τον κάνεις κατακόρυφο.
KF Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2021 Σε τετοιο παχος θα σου συνιστουσα 3 στρωσεις οπλισμου λογω της θερμοτητας που εκλυεται κατ την πηξη. Και απο τον ΚΤΣ 2016 Δ3.2.2 Απαγορεύεται η διάστρωση ολόσωμων πλακών σε δύο στρώσεις (στάρωμα), που συνεπάγεται δημιουργία οριζόντιου ψυχρού αρμού, εφόσον το πάχος των πλακών δεν υπερβαίνει τα 60 cm, πλην από όπου προβλέπεται στη μελέτη και δείχνεται στα σχέδια η δημιουργία κατάλληλα οπλισμένου αρμού εργασίας. Δ3.2.3 Αν το πάχος μίας πλάκας ή άλλου δομικού στοιχείου σκυροδέματος είναι μεγαλύτερο από 60 cm, η διάστρωση πρέπει να γίνεται σε στρώσεις με πάχος όχι μεγαλύτερο από 60 cm. Κάθε στρώση πρέπει να διαστρώνεται όσο το σκυρόδεμα της προηγούμενης στρώσης, επιδέχεται δόνηση, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οριζόντιου ψυχρού αρμού εργασίας.
Megapad Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 On 20/5/2021 at 4:07 ΜΜ, AlexisPap said: Το ραντιέ είναι πλάκα, και στις πλάκες γενικά απαγορεύεται η διακοπή της σκυροδέτησης. Τεχνικά θα μπορούσες να διακόψεις -αν υπάρχει λόγος- και να λάβεις τα αντίστοιχως κατάλληλα μέτρα, αλλά για ποιόν λόγο να μην το κάνεις ενιαίο; Για τον λόγο που αναφέρει ο KF - απλά κατασκευαστικά από συμβατά συνεργεία με αγχώνει ο οριζόντιος αρμός.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 Μα, ο KF δεν έγραψε πουθενά να μην την σκυροδετήσεις σε μία φάση. Έγραψε απλώς να σκυροδετηθεί σε δύο δόσεις (όπως κάνουμε σε τοιχεία - κολόνες), με την πρώτη στρώση να είναι νωπή...
Megapad Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 (edited) Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το κατάλαβα σωστά. Πόση ώρα θα πρέπει η μία στρώση να έχει διαφορά με την δεύτερη? Φοβάμαι μήπως λόγω μεγάλου πάχους μου ρηγματωθεί από την έκλυση θερμότητας. Edited Μάιος 26 , 2021 by Megapad
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2021 Ο φόβος σου είναι σωστός. Ούτως ή άλλως, την επιφανειακή ρηγμάτωση λόγω συρρίκνωσης πήξης και συστολής ξήρανσης δεν θα την γλιτώσεις, αλλά δεν πειράζει. Πάντως, δεν θα έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα όπως πχ στα φράγματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις επιβραδυντή για να καθυστερήσεις την πήξη (= έκλυση θερμότητας). Μπορείς να βρέχεις την πλάκα (ούτως ή άλλως επιβάλλεται να κάνεις συντήρηση) για να δροσίζεται η επιφάνειά της. Μέσα θα ζεσταθεί (~50°C), αλλά δεν θα βράσει.
tetris Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2021 13 ώρες πριν, Megapad said: ,,, Πόση ώρα θα πρέπει η μία στρώση να έχει διαφορά με την δεύτερη?... Μόλις τελειώσει η πρώτη διάστρωση, ξεκινάς τη δεύτερη (από το σημείο που είχε ξεκινήσει η πρώτη). Το νωπό σκυρόδεμα της πρώτης στρώσης, βοηθάει στην αποφυγη αρμού, με (σε μικρό βάθος) επαναδόνηση και της πρώτης. Αν έχεις μεγάλη επιφάνεια, θα πρέπει να υπάρχουν δύο δονητές. Κατά τα λοιπά, το αν θα κάνεις χρήση ρευστοποιητή ή επιβραδυντή (ή και των δύο) εξαρτάται από την ταχύτητα διάστρωσης (συνεργείο, τροφοδοσία), και τη θερμοκρασία. Καλό είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξεκινάει η σκυροδέτηση όσο πιο πρωί γίνεται, ώστε να έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Το πιο σημαντικό, είναι η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία. Αυτό θα πρέπει να επισημάνεις τόσο στον ιδιοκτήτη, όσο και στην εταιρεία σκυροδέματος. 2
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2021 @Megapad Θέλεις συγκεκριμένο mix design για την συγκεκριμένη σκυροδέτηση και την συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Στην μονάδα που θα σου ετοιμάσει το σκυρόδεμα οφείλεις να κάνεις ενημέρωση ότι πρόκειται για ραντιέ 80cm. Πές τους ότι εάν έρχεται βαρέλα με Τ>32 C αυτή θα στέλνεται πίσω (το έχω κάνει πολλές φορές) Για τι τύπο - ή τύπους - τσιμέντου μιλάμε και σε πόσα κιλά ανά κυβικό? (χρειάζεσαι τέφρα για ρύθμιση της θερμοκρασίας ενυδάτωσης) Τι μέθοδο curing θα ακολουθήσεις στην συνέχεια? 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.