Καλησπέρα. Θέλω να περάσω τμήμα καμινάδας σε χώρο που δεν έχει αερισμό και βρίσκεται σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου που στον χώρο αυτό καταλήγει χωρίς ενδιάμεση πόρτα το κλιμακοστάσιο του ξενοδοχείου. Επειδή οι συνδέσεις του τμήματος αυτού της καμινάδας θα πρέπει (απαιτείται) να είναι επισκέψιμες για έλεγχο, μία σκέψη είναι να γίνει ένα μεταλλικό κυτίο που θα εφαρμοστεί στεγανά στην οροφή και στον τοίχο του υπογείου, και εκεί μέσα θα βρίσκεται το τμήμα της καμινάδας που αναγκαστικά φέρει γωνίες άρα και συνδέσεις. Θέλω πέρα απο την στεγανότητα για τυχόν διαρροές, να πετύχω και πυραντοχή 60 λεπτών. Αν το κυτίο είναι μεταλλικό και φέρει εξωτερικά επένδυση απο πυράντοχη γυψοσανίδα (γνωρίζω οτι μονή πυράντοχη γυψοσανίδα έχει πυραντίσταση 30 λεπτών), τι συνολική πυραντίσταση πετυχαίνω? Η' χρειάζεται διπλό φύλλο γυψοσανίδας? Το κυτίο θα έχει αναγκαστικά πόρτα με επένδυση εξωτερικά πυράντοχης γυψοσανίδας για να είναι επισκέψιμες οι συνδέσεις της καμινάδας. Εχετε κάποια άλλη ιδέα πως θα μπορούσα να το υλοποιήσω?

Ευχαριστώ προκαταβολικά!

Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, tzitzikas said:

Θέλω να περάσω τμήμα καμινάδας σε χώρο...Θέλω πέρα απο την στεγανότητα για τυχόν διαρροές, να πετύχω και πυραντοχή 60 λεπτών...

1) Αν κατάλαβα σωστά, θέλεις να μεταφέρεις τη στεγανότητα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει μια καμινάδα στο κάλυμμα γυψοσανίδας; Αφού την καμινάδα θα την περάσεις εσύ, γιατί δεν φροντίζεις να έχει στεγανότητα; Υπάρχουν και πιστοποιημένα υλικά και διαδικασίες τοποθέτησης. Μετά φτιάχνεις εξωτερικό κάλυμμα με πυραντίσταση όση θέλεις. Υπάρχουν ακόμη καμινάδες διπλού τοιχώματος που παρέχουν και στεγανότητα και πυραντίσταση 60 min.

2) Για επαγγελματικό χώρο (ξενοδοχείο) απαιτείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, και αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει και η δομική - παθητική πυροπροστασία του, σωστά; Τότε ο υπολογισμός του πυράντοχου καλύμματος πρέπει να γίνει με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία που εκδίδεται το πιστοποιητικό.

 

 

Edited by Konstantinos IB
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

11 ώρες πριν, Konstantinos IB said:

1) Αν κατάλαβα σωστά, θέλεις να μεταφέρεις τη στεγανότητα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει μια καμινάδα στο κάλυμμα γυψοσανίδας; Αφού την καμινάδα θα την περάσεις εσύ, γιατί δεν φροντίζεις να έχει στεγανότητα; Υπάρχουν και πιστοποιημένα υλικά και διαδικασίες τοποθέτησης. Μετά φτιάχνεις εξωτερικό κάλυμμα με πυραντίσταση όση θέλεις. Υπάρχουν ακόμη καμινάδες διπλού τοιχώματος που παρέχουν και στεγανότητα και πυραντίσταση 60 min.

2) Για επαγγελματικό χώρο (ξενοδοχείο) απαιτείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, και αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει και η δομική - παθητική πυροπροστασία του, σωστά; Τότε ο υπολογισμός του πυράντοχου καλύμματος πρέπει να γίνει με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία που εκδίδεται το πιστοποιητικό.

 

 

καλημέρα και ευχαριστώ. Το πρόβλημα είναι οτι η καμινάδα που θα τοποθετηθεί θα είναι πολυπροπυλενίου για λέβητα συμπύκνωσης, μονού τοιχώματος. Η αρχική σκέψη ήταν να περάσει σε εκείνο το τμήμα μέσα απο μεταλλικό τμήμα καπναγωγού (σαν οδηγός) για πυραντοχή αλλά και για αποκλεισμό τυχόν διαρροή που μπορεί να προκύψει σε συνδέσεις να μην διαρρεύσει στον εξωτερικό χώρο. Η καμινάδα πολυπροπυλενίου απο την οροφή και μετά θα βρίσκεται εντός υφιστάμενης καμινάδας αμιάντου, οπότε ότι τυχόν διαρροή θα πέρναγε μέσα απο εκεί και μετά στο περιβάλλον. Το θέμα είναι οτι η εταιρεία αερίου ζητάει προσβασιμότητα για έλεγχο διαρροών σε κάθε σύνδεση της καμινάδας. Οπότε πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο, που να είναι και πυράντοχο και να εξασφαλίζει στεγανότητα.

Διπλού τοιχώματος θα έχει μεγάλη διάμετρο και είναι αδύνατον να περάσει απο την υφιστάμενη καμινάδα αμιάντου-οδηγό. Επίσης και η διπλού τοιχώματος δεν εξασφαλίζει 100% στεγανότητα. Οτι έχει συνδέσεις θεωρητικά στο μάλλον μπορεί να έχει διαρροή. Και ας εκανες την καλύτερη κατασκευή. Για αυτό πρέπει και οι καμινάδες στην τακτική ετήσια συντήρηση να ελέγχονται. Είναι τμήμα της συσκευής άλλωστε.

Link to comment
Share on other sites

22 ώρες πριν, tzitzikas said:

Το θέμα είναι οτι η εταιρεία αερίου ζητάει προσβασιμότητα για έλεγχο διαρροών σε κάθε σύνδεση της καμινάδας. Οπότε πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο, που να είναι και πυράντοχο και να εξασφαλίζει στεγανότητα.

Υπάρχει ένα πρότυπο της Knauf για πυράντοχο τοίχο με ξηρή γυψοσανίδα εκατέρωθεν και ενδιάμεσο χαλυβδοέλασμα στήριξης* με γέμισμα ορυκτοβάμβακα, που είναι αποδεκτή στην Πυροσβεστική για πυραντίσταση από 30 έως 90 min, αλλά είναι σταθερός τοίχος, δεν είναι κάλυμμα μετατοπιζόμενο.

Επιπλέον η ιδέα μιας καταπακτής που ευρισκόμενη επί του καλύμματος θα ανοίγει για επιθεώρηση του εσωτερικού, θέτει όλη την κατασκευή εκτός προδιαγραφών.

Μήπως όμως θα 'πρεπε, επειδή αυτό που ζητάς είναι ειδική περίπτωση, να απευθυνθείς κατ' αρχήν σε αυτή  την εταιρεία;

*Γωνιές και οδηγοί όχι κάτι άλλο.

Edited by Konstantinos IB
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Πυραντοχή χωρίς στεγανότητα δεν μπορείς να πετύχεις. Η πυραντοχή πετυχαίνεται συνήθως με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα, πετροβάμβακα και διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα επίσης. Διάφορες εταιρείες όμως έχουν πρότυπα συστήματα ανάλογα το Δ.Π. που θες.

Αν θες να έχεις και επισκεψιμότητα τότε αναγκαστικά πας σε πυράντοχες θυρίδες. Κοστίζουν αλλά κάνεις δουλειά.

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Η πυραντίσταση είναι 60 λεπτών που θα πρέπει να πετύχουμε. Απο εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα πέρα απο την πυραντοχή της θυρίδας, είναι πως θα πετύχουμε αυτή την πυραντίσταση και στα σημεία που το κουτί αυτό θα εφάπτεται στην τοιχοποιία.

Link to comment
Share on other sites

14 ώρες πριν, tzitzikas said:

καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Η πυραντίσταση είναι 60 λεπτών που θα πρέπει να πετύχουμε. Απο εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα πέρα απο την πυραντοχή της θυρίδας, είναι πως θα πετύχουμε αυτή την πυραντίσταση και στα σημεία που το κουτί αυτό θα εφάπτεται στην τοιχοποιία.

Αυτό σου εξηγώ. Με τέτοιες πατέντες δεν πετυχαίνεις πυραντοχή. Μόνο με πιστοποιημένες κατασκευές όπως οι θυρίδες.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο