Evan Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2009 Στο παράδειγμα του Eur.Ing αναφέρεται το εξής σχετικά με έναν εναλλακτικό τρόπο ελέγχου της μεταθετότητας των πλαισίων"As an alternative and more accurate method for determining αcr, is the buckling analysis of the space frame. The vertical loads considered, were taken from the loadcase (1,00*D+0,30*L). The obtained minimum value for αcr is: OutputCase Step ScaleFactor BUCKLING Mode 1 12,36 The above analysis gives that the determined values of αcr are greater than 10. Hence, the firstorder theory may be used for the global analysis (EN 1993-1-1 § 5.2.1), Γνωρίζει κάποιος πως αυτό εφαρμόζεται στο Etabs π.χ.;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2009 Evan μήπως να το πάμε στο ETABS?
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 πήγαινέ το Άρη αλλά ισχύει και για όλα τα προγράμματα που δεν έχουν ενσωματωμένους τους ελληνικούς κανονισμούς (robot?, sofostik? κλπ) έτσι δεν είναι;
whatisthis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 Evan αν εχεις την nonlinear version του ETABS γίνεται...δεν την έχω και δεν ξέρω & πώς γίνεται..
Evan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 δεν το χω όχι, οπώτε άκυρο ευχαριστώ πάντως