Καλημερα. Εχω οικιακο Φ/Β και μετα απο καποια χρονια αποφασισα να αλλαξω καποια πανελ τα οποια υπολειτουργουσαν. ο Inverter ειναι της SolarEdge. Μετα την αλλαγη και προσπαθώντας να εκκινησουμε τον inverter, δεν τα καταφερε ο ηλεκτρολογος. Η ενδειξη του monitoring της solaredge ειναι αυτη που εχω στο συνημεννο . Μπορειτε να βοηθησετε;

 

Ευχαριστω εκ των προτερων

209886125_344841977044012_3077347914028219082_n.png

Δημοσιεύτηκε (edited)

Μπορεί να έκανες αλλαγή στην DC μεριά,  αλλά βάσει περιγραφής που έστειλες,  το πρόβλημα εντοπίζεται στην ΑC.

Ο ηλεκτρολόγος που έκανε τις αλλαγές ήταν γνωστης των Φβ? Θέλω να πιστεύω ότι μετρησε τάσεις εξόδου.

Όταν έγιναν οι αλλαγές ο inverter ήταν ηλεκτρικά απομονωμένος και από τις δύο πλευρές?

Τα νέα πάνελ με τα παλιά έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά? Μήπως έβαλες bifacial;

Edited by Bill22
  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Η αλλαγή των πάνελ δεν "συμβαδίζει" την περιγραφή του προβλήματος...

Προφανώς ή κάτι έχετε κάνει λάθος στην ενεργοποίηση του συστήματος ή κάτι συνέβει στον ινβέρτερ...

Θα πρέπει να δει την εγκατάσταση γνώστης των φ/β και όχι "απλός" ηλεκτρολόγος...

Δημοσιεύτηκε

Ο ηλεκτρολογος εναι ενας "κανονικος" ηλεκτρολογος ο οποιος ασχολειται με Φ/Β , αλλα μπορει να κανει και λαθη οπως μπορει να συμβει σε ολους. Γι αυτο ζητηαα μια δευτερη γνωμη εδω στο site.

Δημοσιεύτηκε

Οι φ/β εγκαταστάσεις που συνδέονται στην ΧΤ, όπως είναι και η δική σας, είναι σχετικά "απλές" εγκαταστάσεις... 

Έχοντας γνώση του τρόπου λειτουργίας τους και τα απαραίτητα όργανα μέτρησης, είναι εύκολο να εντοπιστούν σφάλματα ή αστοχίες...

 Όπως σας ανέφερε ο συνάδελφος και στην συνέχεια εγώ, το πρόβλημα που εντοπίζει ο ινβέρτερ δεν είναι πρόβλημα που συνδέεται με τις εργασίες που περιγράψατε ότι πραγματοποιήσατε. Γι' αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να δωθεί απάντηση για το πρόβλημα από το φόρουμ, χωρίς να γίνουν επιτόπου μετρήσεις και έλεγχοι...

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σιγουρα θα πρεπει να δει την εγκατασταση καποιος γνωστης Φ/Β. Τα βηματα 1-2 που αναφερει το monitoring τα ακολουθησατε και ειναι ολα οκ?

Edited by VirusX2
  • Like 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Το προβλημα αποκατασταθηκε σημερα μερικως, με την αλλαγη ενος powerbox , αλλα φαινεται οτι 5-6 πανελ υπολειτουργουν σε ποσοστο 30-40% . Επισης το παραξενο ηταν οτι καποια στιγμη κατα τις 2μιση το μεσημερι ενω η στιγμιαια παραγωγη ηταν κοντα στο 8200, ξαφνικα και χωρις να συννεφιασει επεφτε σταδιακα μεχρι τις 6500.  Αυτα για σημερα..

Edited by Komelo

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.