statik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2021 (edited) Γεια σας Εχω μια απορία σχετικά με το συνδυασμό φορτίσεων με σεισμό (σε κτιριο απο ΟΣ) . Συμφωνα με τον ΕΑΚ έχει την μορφή S=G+0,3Q+-Ex+-0,3Ey Η απορία μου δημιουργήθηκε δουλεύοντας το sap2000, επιλεγεί αυτομάτως τους συνδυασμούς κατά των ευρωκωδίκων και συγκεκριμένα , EN 1990:2002 Με αποτέλεσμα να μου βγαζει τους συνδιασμους με σεισμό G+0,3Q+-Ex G+0,3Q+-Ey Λείπει δηλαδή σε σχέση με τον ΕΑΚ ο όρος +-0,3Ey τον οποίο δεν βλεπω στις παραπανω σχέσεις 6.10 Ειναι σωστό αυτο να λειπει αυτος ο όρος κατα των Ευρωκωδίκων? Π Edited Ιούλιος 12 , 2021 by Pavlos33
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 (edited) Είναι λάθος, αλλά δεν το λένε οι Ευρωκώδικες, ούτε το SAP. Κατέληξες σε αυτούς τους συνδυασμούς λόγω μίας σειράς ατυχών επιλογών στο SAP: Επέλεξες να χρησιμοποιήσεις την χωρική επαλληλία του ΕΑΚ. Έφτιαξες δύο response load cases, ένα για x-x και ένα για y-y. Ζήτησες από το SAP να φτιάξει τους συνδυασμούς φόρτισης. Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την επαλληλία του ΕΑΚ, θα πρέπει να φτιάξεις τους συνδυασμούς φόρτισης εσύ ο ίδιος. Εάν θέλεις το SAP να φτιάξει τους συνδυασμούς φόρτισης, θα φτιάξεις μόνο ένα response load case, που θα περιέχει και την χωρική επαλληλία ως SRSS ή CQC3 ή Absolute. Υ.Γ: Ο ΕΚ-8 χρησιμοποιεί χωρική επαλληλία SRSS. Edited Ιούλιος 13 , 2021 by AlexisPap 1
statik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Από ότι κατάλαβα είστε γνώστης του Sap2000 οπότε μπορώ να ρωτήσω και κάτι πιο συγκεκριμένα. Πράγματι ΔΕΝ θέλω να χρησιμοποιήσω καμία επαλληλία του ΕΑΚ αλλά να φτιάξει τους συνδυασμούς από μόνο του , κάτι που γίνετε οταν επιλέξεις Design->Start Design (αφού πριν έχω επιλέξει EC2) 8 ώρες πριν, AlexisPap said: Εάν θέλεις το SAP να φτιάξει τους συνδυασμούς φόρτισης, θα φτιάξεις μόνο ένα response load case, που θα περιέχει και την χωρική επαλληλία ως SRSS ή CQC3 ή Absolute. Αυτό θέλω αλλά πως? Γράφω αυτά που εκανα διοτι κάπου σίγουρα η διαδικασία είναι λάθος 1)Απο το Define Load Patterns εχω βάλω σεισμικό φορτίο (φάσμα) αλλά εκεί πρέπει να επιλέξεις την διευθυνση κατα Χ και Υ οπότε αναγκαστικά εβαλα 2 φορτίσεις. Απο ότι κατάλαβα δεν είναι η σωστή διαδικασία. 2)Δεν εκανα τίποτα άλλο, απλα επιλογή run και Design->Start Design για να βγουν οι συνδυασμοί όπως του περιέγραψα παραπάνω. Πως ακριβώς θα φτιάξω μόνο ένα response load case, που θα περιέχει και την χωρική επαλληλία ως SRSS ή CQC3 ή Absolute.?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Ωραία, αυτό είναι το Load Pattern. Όταν το δηλώνεις δημιουργεί αυτόματα ένα αντίστοιχο load case, που τυπικά είναι εξορισμού static. Πρέπει να τροποποιήσεις αυτό το load case. Το pattern δεν κάνει τίποτα, όλη την δουλειά την κάνει το load case. Μπορείς να έχεις μόνο load case και όχι pattern, αλλά δεν μπορείς να έχεις μόνο pattern και όχι load case...
statik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2021 Νομίζω στο Load Pattern καλύτερα να μην βάλω καμία σεισμική φόρτιση διότι οπως φαίνεται παραπάνω στο εικονίδιο πρέπει να βάλω διευθυνση Χ ή Υ και ως εκ τουτου δύο σεισμικλα δορτία , ενα για καθε δ/νση , κατι που οπως είπες δεν πρέπει. Οπότε πηγα κατ ευθείαν στο load case να δημιουργήσω το σεισμικό φορτίο οπως παρακάτω Η απορία μου είναι τώρα ΤΙ πρέπει να βαλώ τωρα στο Load Applied για να πετυχω τον αντιστοιχω συνδιασμό +-Εχ-+0,3Εy . To U1 επάνω δηλώνει μετακίνηση κατα το "Χ" , έχει και U2 gia to Υ. Οπως ειναι τώρα παραπάνω υπάρχει ενα σεισμικό φορτίο κατα το φάσμα του ec8 κατά Χ, δεν γνωρίζω αν λαμβάνει υποψην την κίνηση κατα + - Χ ή αν πρέπει να το βαλω χειροκίνητα στο ScaleFactor +1, -1. Aν έχεις εμπειρία και έχεις ασχοληθεί πες μου πως ακριβώς θα το διαμόρφωνες.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2021 Απ' όσο θυμάμαι, ο ευρωκώδικας δεν έχει χωρική επαλληλία με συντελεστή 0,3. Έχει μόνο με SRSS. Για να κάνεις αυτό που θές, θα φτιάξεις δύο response load cases. Στην μία (ας πούμε "response 1") θα έχεις 1 στο U1 και 0,3 στο U2. Στην άλλη (ας πούμε "response 2") θα έχεις 0,3 στο U1 και 1 στο U2. Το SAP θα φτιάξει συνδυασμούς g+0.3q+-response 1 και g+0.3q+-response 2.
statik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Παράθεση Απ' όσο θυμάμαι, ο ευρωκώδικας δεν έχει χωρική επαλληλία με συντελεστή 0,3. Έχει μόνο με SRSS. Aν ισχύει αυτό και ΔΕΝ θέλω καμία χωρική επαλληλία , τοτε πως συντασω το response load case ? Πάλι δεν πρέπει να φτιάξω δύο response load cases , μια για U1 (μετακινηση για Χ. εστω seismU1)) και μια για U2 (κατάΥ seismU2)? οπότε η συνδιασμοί θα είναι αυτομάτως g+0.3q+-seismU1 , g+0.3q+-seismU2 , χωρίς τον όρο δηλαδή +-0.3seismU1,U2.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα