csimeon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 (edited) Συνάδελφοι, προκειμένου για νέο κτίριο με χρήση κατοικίας, μονώροφης με υπόγειο, σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι, υπάρχει ελάχιστο πάχος κοιτόστρωσης στον κώδικα; Είμαι αρχιτέκτονας και ρωτώ γιατί σε δύο αντίστοιχες περιπτώσεις ένας συνεργαζόμενος πολιτικός μηχανικός μου είπε πως υπάρχει ελάχιστο 50cm ενώ ο άλλος με βάσει τους υπολογισμούς του πρότεινε λιγότερο, χωρίς να "διορθώσει" λόγω απαίτησης κώδικα. Ποιο άρθρο του κώδικα είναι σχετικό παρακαλώ; Edited Ιούλιος 15 , 2021 by csimeon
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Ισχύουν οι γενικοί περιορισμοί περί πλακών. Τυπικά θα μπορούσε να έχει πάχος ακόμη και 10cm (Αν και είναι απίθανο να είναι τόσο μικρά τα εντατικά μεγέθη). Σημειωτέον, ωστόσο, ότι για μονώροφο με υπόγειο η κοιτόστρωση είναι μία μάλλον ακραία λύση, εκτός κι αν συντρέχουν μη προφανείς λόγοι...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2021 Να συμπληρώσω πως, για την επιλογή και διαστασιολόγηση της κοιτόστρωσης, περισσότερη βαρύτητα έχει η σύσταση του εδάφους και λιγότερη οι σεισμικές καταπονήσεις (ειδικά σε ζώνη Ι).
KF Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2021 On 15/7/2021 at 9:03 ΜΜ, AlexisPap said: Ισχύουν οι γενικοί περιορισμοί περί πλακών. Τυπικά θα μπορούσε να έχει πάχος ακόμη και 10cm (Αν και είναι απίθανο να είναι τόσο μικρά τα εντατικά μεγέθη). Σημειωτέον, ωστόσο, ότι για μονώροφο με υπόγειο η κοιτόστρωση είναι μία μάλλον ακραία λύση, εκτός κι αν συντρέχουν μη προφανείς λόγοι... Μερικες φορες (ιδιως αν ο υδροφορος οριζοντας ειναι ψηλα) καλη λυση ειναι το δαπεδο του υπογειου και ειναι και η γενικη κοιτοστρωση (ισως με απαιτηση μεγαλυτερου παχους λογω πιθανων διατρησεων καθ οσον δεν μπορει να υπαρχουν ανεστραμμενοι δοκοι στο χωρο χρησης του υπογειου) ανεξαρτητα ειδους εδαφους.. On 16/7/2021 at 4:33 ΜΜ, KF said: και να
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2021 Κοιτόστρωση πάχους κάτω απο 50 εκ. δεν θα έκανα. Εκτός των άλλων προβλημάτων τιθεται και θέμα αγκύρωσης του οπλισμού υποστυλωμάτων/τοιχωμάτων.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα