zio7 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:07 πμ Υπαρχει καποιο προτυπο και καποια νομοθεσια για την επεξεργασια υγρων αποβλητων κλινικης την οποια πρεπει να καταθεσουμε στην ΕΥΑΘ. Μας ζητάνε δεξαμενη ηρεμιας και δεξαμενη χλωριωσης, πως μπορουμε να κανουμε τον υπολογισμο των παραπανω δεξαμενων και να γραψουμε καποια τεχνικη εκθεση. Ζητησαμε καποιο προτυπο απο την υπηρεσια αλλα μας το αρνηθηκαν.
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:23 μμ Μας ρωτάς πως σχεδιάζουμε μια διεργασία ,συγνώμη αλλά τι ειδικότητα είσαι? Η ερώτηση που κάνεις είναι πολυ γενική .δεν μας λες καν τι ακριβώς είναι οι εκροές σου δηλαδή την σύσταση αν υπάρχει προεπεξεργασία κλπ .Έτσι όπως το βλέπω εγώ θα πάρεις από την Ε.Υ.Α.Θ τα όρια ποιότητας ΚΑΙ τις παροχές που θέτει , θα μετρήσεις ή θα εκτιμήσεις από παρόμοιες μελέτες το φορτίο (μικροβιακό / οργανικό) που έχεις και με βάση αυτά θα σχεδιάσεις τις δεξαμενές , η μεθοδολογία επειτα υπάρχει σε όλα τα καλά βιβλία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων