nikpap5 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:28 πμ Τί γίνετε σε περίπτωση που εργολάβος βάλει λάθος χρώμα στο καλώδιο ουδετέρου δηλαδή αντί για μπλέ, έβαλε κίτρινοπράσινο της γείωσης. Υπάρχει νομοθεσία ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι με μπλε, και σε περίπτωση που δεν πρέπει είναι υποχρεωμένος να το αλλάξει?
stayros Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 09:59 πμ Τι έκανε λέει ο δολοφόνος;! Φυσικά και πρέπει να το αλλάξει. Αδιαπραγματευτα. Από τον ΚΕΗΕ μέχρι και το ΕΛΟΤ αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!
miltos Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:07 πμ Ναι, υπάρχει περιορισμός στο χρώμα του ουδετέρου. Μπορείς να βρεις σχετικά στο 384. Ίσως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για το μπλε χρώμα. Επίσης υπάρχει περιορισμός στο χρώμα του αγωγού γείωσης, αλλά και στο κιτρινοπράσινο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αγωγός προστασίας (νομίζω χωρίς εξαιρέσεις).
stayros Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:14 πμ Να τονίσω πως δεν είναι τόσο το πρόβλημα του χρώματος του ουδετέρου (που είναι βέβαια πρόβλημα) όσο το ότι χρησιμοποίησε το χρώμα της γείωσης σε ρευματοφόρο αγωγό!
xaxa Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 11:51 πμ Οπωσδήποτε πρέπει να είναι μπλε και έχει υποχρέωση να τηρεί τους κανονισμούς! Και να απαιτήσεις να το αλλάξει!!! Άκου εκεί να κάνει τέτοιο λάθος!
kirki2 Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 05:00 πμ Σε ευχαριστώ, το ΚΕΗΕ θα το βρω στο ίντερνετ?
nikpap5 Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:01 πμ Ψάχνω να βρώ στο ίντερνετ τον ΕΛΟΤ αλλά δεν το βρήσκω, μπορείς να μου πεις σε side μπορώ να το βρω? Τι έκανε λέει ο δολοφόνος;! Φυσικά και πρέπει να το αλλάξει. Αδιαπραγματευτα. Από τον ΚΕΗΕ μέχρι και το ΕΛΟΤ αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!
stayros Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2009 at 08:21 πμ Το πρότυπο του ΕΛΟΤ πωλείται. Προτείνω το εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ που παίρνεις μαζί και το cd με το πρότυπο σε πολύ καλή τιμή. Τώρα στο Internet όλα μπορείς να τα βρεις τζάμπα Αγαπητή kirki2 ο ΚΕΗΕ μας άφησε χρόνους...
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2009 at 09:05 μμ Τί γίνετε σε περίπτωση που εργολάβος βάλει λάθος χρώμα στο καλώδιο ουδετέρου δηλαδή αντί για μπλέ, έβαλε κίτρινοπράσινο της γείωσης. Υπάρχει νομοθεσία ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι με μπλε, και σε περίπτωση που δεν πρέπει είναι υποχρεωμένος να το αλλάξει? Δεν εξηγείς και σε τι εγκατάσταση το έβαλε; πχ σε εργοστάσιο γίνεται ο χαμός και κάθε εργολάβος μπορεί να βάλει ότι του έρθει στην κούτρα του
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα