christina.pap Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για το ωραίο site σας. Σαν νέα μηχανικός έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. 1.Ποιες είναι οι απαιτήσεις αντισεισμικότητας για ένα μονώροφο κτίριο (με/χωρίς πρόβλεψη)? 2.Απαιτούνται τοιχεία και αν ναι, τι ελάχιστου μήκους? 3.Ποιο είναι το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης χωρίς υπόγειο? Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 1)Δες ΕΑΚ παρ 4.1.4.2 για το αν μπορείς να απαλλαγείς από ικανοτικό έλεγχο κόμβων. Κατά τα άλλα το λύνεις κανονικά με σεισμό. 2)τοιχεία δεν απαιτούνται. Δεν σε άλλες δημοσιεύσεις για το πότε απαιτούνται. 3)Δεν υπάρχει σαφής απάντηση επειδή δεν γνωρίζουμε και το έδαφος. Σε γενικές γραμμές σε μονώροφα θα δεις θεμελιώσεις 60-80 εκ. Σου προτείνω να κάνεις αναζήτηση.
ppetros Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 1)3)Δεν υπάρχει σαφής απάντηση επειδή δεν γνωρίζουμε και το έδαφος. Σε γενικές γραμμές σε μονώροφα θα δεις θεμελιώσεις 60-80 εκ. Συμφωνώ. Απλά τα 80 εκ. να τα θεωρήσεις σίγουρα με ορίζοντα το 1 μ.
christina.pap Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Αλλά το θέμα των τοιχείων δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο σε μένα. Είχα την εντύπωση ότι χωρίς πρόβλεψη δεν απαιτούνται, αλλά με προβλεψη πάω στο 1,50μ.
ENGIS Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δές την αντίστοιχη παράγραφο του ΕΑΚ.Μπορεί να μη χρειάζεσαι τοιχώματα ακόμη και στην περίπτωση διωρόφου.(αν το ισόγειο δεν είναι pilotis,κατάστημα, όπου έχεις διακοπή τοιχοπλήρωσης,αν είναι κανονικό κ.λ.π.).Ασχετα αν προσωπικά θα τοποθετούσα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Συμφωνώ. Απλά τα 80 εκ. να τα θεωρήσεις σίγουρα με ορίζοντα το 1 μ. και εγώ κάτω από 80 δεν "πέφτω"¨ποτέ αν και πολλοί θα διαφωνήσουν
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Κοίτα και εδώ http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=18509&postcount=3
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 και εγώ κάτω από 80 δεν "πέφτω"¨ποτέ αν και πολλοί θα διαφωνήσουν 1μ minimum αλλιως να πάνε αλλού
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 και σε μονώροφο με πεδιλοδοκούς?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 πεδιλα και συνδετηρια δοκάρια χωρις πέλμα κανω σε μονοροφα, δεν κανω "πεδιλοδοκους" με την έννοια που έχει καθιερωθει επίσης,γενικα είμαι full πακτωμένος και ανάλογα τι παίρνω γινομαι ελαστικός τώρα αν κάνω για άλλον, ας θεμελιώσει και στο +1μ, εγω στα σχεδια -1μ δειχνω, ας τ'αλλαξει αυτός
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα