MANOSPAP Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2021 at 05:07 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι , Σε περίπτωση προσθήκης 2 οροφών σε υπάρχον διώροφο (άδεια του 2000) με ΝΕΑΚ-ΝΕΚΩΣ και με πρόβλεψη 2 ορόφων απαλλάσσεται το κτίριο από ΚΑΝΕΠΕ ; Χρειάζεται κάποιος έλεγχος σύμφωνα με το ΦΕΚ350/16 γιατί δε είναι πολύ ξεκάθαρο από τη ερμηνεία που δίνει ή μου ξεφεύγει κάτι:
KF Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 03:32 μμ Κατα τη γνωμη μου και εφοσον υπαρχει πληρης προβλεψη οροφων (που σημαινει η προβλεψη να ταυτιζεται με τον υπο προσθηκη σκελετο) ανηκεις στην &2.1 (2β) του ΦΕΚ. 1
MANOSPAP Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 05:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 05:58 μμ 2 ώρες πριν, KF said: Κατα τη γνωμη μου και εφοσον υπαρχει πληρης προβλεψη οροφων (που σημαινει η προβλεψη να ταυτιζεται με τον υπο προσθηκη σκελετο) ανηκεις στην &2.1 (2β) του ΦΕΚ. Δηλαδή σύμφωνα με το ΦΕΚ Ag,n = 0.16 - κατηγορία Ι βάσει πινάκων σήμερα Ag,e= 0.16 - κατηγορία ΙI - και συντελεστής σπουδαιότητας 1.15 βάσει της μελέτης τότε Αρα έχω ρ= Ag,nxS=0.16x1.00 / γ1xAg,e=1.15x0.16 ήτοι 0.16/0.184=0.869 < ρα(ΙΙ) = 1.35 Συνεπώς απαλλάσσεται από ΚΑΝΕΠΕ