ckiriako Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 05:20 μμ Δειτε αυτο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μικρής Κλίμακας - Βόθροι 1
KyMa76 Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 09:35 μμ ΔΛΧ θα σε παρακαλούσα να ξαναδημοσίευες το αρχειάκι με το σχήμα του στεγανού-υβριδικού βόθρου, ώστε να φανούνε καλύτερα οι διαστάσεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 10:01 μμ κοιτα και εδώ http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=750
KyMa76 Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 11:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 11:46 μμ Σ' ευχαριστώ πολύ. Το έχω κατεβάσει το pdf αυτό, αλλά έχει μέχρι βόθρο 2 διαμερισμάτων και όχι 3, όπως του ΔΛΧ. Απλά του ζήτησα να το ξαναστείλει, γιατί η ποιότητα σκαναρίσματος δεν ήταν καλή.
kostismas Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:17 πμ Σας ευχαριστούμε όλους/ες πολύ και πάλι! Δυστυχώς οι -πολύτιμες κατά τα άλλα- πληροφορίες που μας δώσατε δεν εμπεριέχουν ένα σαφή ορισμό για τον ακριβή υπολογισμό στεγανού βόθρου. Μετά από τηλέφωνα σε πολεοδομίες, φίλους συναδέλφων φίλων κλπ κλπ, καταλήξαμε στο εξής (το παραθέτουμε σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος συνάδελφος ενώπιον του ίδιου προβλήματος): Ο στεγανός βόθρος υπολογίζεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που υπολογίζεται και η σηπτική δεξαμενή με τις παρακάτω εξαιρέσεις: 1. Ως χρόνο εκκένωσης λαμβάνουμε κατ' ελάχιστο τις 15 ημέρες και ανάγουμε όλα τα μεγέθη στο χρόνο αυτό. 2. Υπολογίζονται μόνο τα λύμματα και όχι η λάσπη των λυμμάτων (θεωρείται ότι δε δημιουργείται λάσπη λόγω της τακτικής εκκένωσης) Παρά τις εξαιρέσεις αυτές, το μέγεθος του στεγανού βόθρου προκύπτει υπέρογκο, όπως προείπαμε, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα. Ωστόσο -και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις όλων- είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος! Συναδελφικά ΚΜ & ΣΤ
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:22 πμ kostismas πόσα άτομα πήρατε για τον υπολογισμό του βόθρου ;
kostismas Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:32 πμ Άστα συνάδελφε, πολλά άτομα. Δε φάγαμε μόνο το χρόνο μας, αλλά και το δούλεμα της χρονιάς για τη διατριβή μας στον υπολογισμό του βόθρου! Είναι όμως το άγχος του πρωτάρη!
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:44 πμ Δε βαριέσε όλοι το περάσαμε αυτό και εξακολουθούμε να το περνάμε..., πάντως πολλά άτομα για ένα σπίτι 150 τ.μ; Για κάθε δωματιο πέρνουμε 1,5 άτομα. Ο δικός Πολιτ. Μηχανικός κατασκευάζει πάντα στεγ. βόθρο 3.0x3.0x3.0 m ανεξαρτητα του τι υπολογίζω εγώ στα τεύχη της πολοεοδομίας.
kostismas Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:34 πμ Παρανόησις! (με δική μου ευθύνη) Κατάλαβα ότι η ερώτηση είχε ιλαρή διάθεση και αφορούσε στον αριθμό των ατόμων που πήραμε τηλέφωνο για βοήθεια, όχι στο υπολογιστικό μέγεθος για το σχεδιασμό του βόθρου! Πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα με τον προσδιορισμό του θεωρητικού πληθυσμού: Λαμβανεται είτε το μέγεθος της πυροπροστασίας (Εμβαδό / 18 ), είτε η αναλογία 1,5 άτομο / κύριο δωμάτιο (μόνο σε κατοικίες) κατά το δοκούν. Εμείς το υπολογίσαμε με το δεύτερο τρόπο επειδή προέκυπταν βολικότερα (πιο μικρά) μεγέθη.
nikoskourtis Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 07:31 πμ Έχουμε ενα κτίριο νέο που έχει 4 καταστήματα. Το 1 απο αυτά νοικιάστηκε και θα εγκατασταθεί αρτοποιείο. Στην αδεια του κτιρίου υπάρχει βόθρος αλλά χωρίς υπολογισμούς κτλ. Απλα αναφέρεται η κατασκευή του και φαίνεται (χωρις διαστάσεις) στο διάγραμμα κάλυψης. Εγω εχω αναλάβει την αδεια του αρτοποιείου και είμαι στη φάση της εκπόνησης μελέτης λυμάτων. Οσον αφορα τα λύματα εγω πρεπει να υπολογίσω σηπτικό και απορροφητικό βόθρο. Αυτός ο βόθρος με βάση ποιον πληθισμο του κτιριου θα υπολογιστεί; Για το αρτοποιείο υπολογίζω 2 ατομα που είναι το προσωπικό αφου το WC είναι για το προσωπικό και μόνο. Για τα υπόλοιπα καταστήματα τι πλυθισμό θα βάλω τη στιγμή που είναι ανοίκιαστα; Ο βόθρος προφανώς δε θα υπολογιστεί ως κοινός για όλο το κτίριο (αυτο δειχνει και η οικοδομικη αδεια) και όχι 1 βόθρος ανα κατάστημα;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα