Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2021 Από την απαίτηση πυραντίστασης για τη φέρουσα κατασκευή, εξαιρούνται αυτοτελή και λειτουργικά ανεξάρτητα μονώροφα κτίρια βοηθητικής χρήσης, στα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: • δεν έχουν υπόγειο, ούτε πρόβλεψη μελλοντικών ορόφων • έχουν μικτό ύψος που δεν υπερβαίνει τα 4,50 μ. • έχουν μικτό εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ. • δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνους χώρους, ούτε χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου • Στα κτίρια αυτά οι λοιπές απαιτήσεις δομικής πυροπροστασίας διατηρούνται σε ισχύ. Δηλαδή, μεταλλικό μονώροφο φυλάκιο βιοτεχνίας εμβαδού 8 τ.μ. και ύψους 2,50μ, που βρίσκεται απομακρυσμένο από το κυρίως κτίριο, εξαιρείται της απαίτησης για πυροβαφή του σκελετού του?
stsogias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Ναι "Επισημαίνεται ότι στον κανονισμό αναφέρονται οι προϋποθέσεις μονώροφων ανεξάρτητων κτιρίων βοηθητικής χρήσης που εξαιρούνται από την απαίτηση πυραντίστασης και ενδεικτικά παραδείγματα είναι : Φυλάκια, κιόσκια, οικίσκοι, λυόμενες κατασκευές, μικρές αποθήκες βοηθητικής χρήσης κτλ." (βλ. Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824 10/05/2019)