yian Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Επαναφέρω παλαιότερο ερώτημα μου, είναι επιλέξιμη η εσωτερική θερμομόνωση τοίχων σε επαφή με ΜΘΧ (πχ τοίχοι προς κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο) ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 οχι, ποτε δεν ήταν, ούτε τώρα Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Η μόνη θερμομόνωση με ΜΘΧ που αναφέρει και επιτρέπει ο οδηγός (σελ. 36) είναι πλάκας κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη και δαπέδου επί μη θερμαινόμενου χώρου… Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZesteR Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 13 ώρες πριν, Sw0rdf1sh said: Αφού είναι λέβητας Φ.Α. και Pgen=12.63KW ανήκει στην κατηγορία Ι-ΙΙΙ (είναι ενιαία από 0-20kw) άρα μπορεί να προτείνει της ίδιας κατηγορίας. Έως 20KW. Καμία διαφορά στην τιμή. Ζητώ 2900 € Pgen=12.63 Θέλω λέβητα 22 KW (έχει λέβητα με ΖΝΧ που να είναι κάτω από 20?) α) Μπορώ? β) Πως πρέπει να συμπληρώσω τα πεδία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
spapako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Μπορείς. Είτε γράψεις 21 είτε 101, αφού το Pgen=12 πάλι στην ίδια κατηγορία θα επιδοτηθείς = 2900 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κων.Λαλ. Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 (edited) @ZesteR Αν το pgen <20 , βαση τοτεε πρέπει να πας σε 20kW θερμανσης, οχι ζνχ. Τα ζνχ δίνουν πάντα περισσότερο. a) οχι δεν μπορείς γιατί σαν Α Επιθεωρητής θα υπογράψεις ότι ο λέβητας σου πληροί την ΤΟΤΕΕ . Ο immergas omnia ειναι μια πιθανη επιλογη Αν αλλάξεις την ισχύ σου σε 20 θα την παρει την παρέμβαση. Πρέπει και πάνω και κα΄τω να έχεις 20. Γιατι πάνω δηλώνεις την μέγιστη ισχύ του συστήματος βάση ΤΟΤΕΕ. Edited Φεβρουάριος 4 , 2022 by Κων.Λαλ. συμπλήρωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
iks Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 (edited) Mάλλον το προβλημα είναι (όσο γνωρίζω) ότι δεν βρίσκεις λέβητα υγραερίου <20 kW. Βάλε την κατηγορία 2900 ευρώ. Διάβασε και την πρώτη παράγραφο στην σελ. 47 του Οδηγού. Edited Φεβρουάριος 4 , 2022 by iks Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rumpelstiltskin Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 (edited) Εφόσον η επιδοτούμενη δαπάνη είναι σταθερή (ορθώς κατά τη γνώμη μου) στα 2900ευρώ μέχρι τα 20KW ανεξαρτήτως Pgen του λέβητα, βάλε το μέγιστο δυνατό που δέχεται το σύστημα για να περάσει η αίτηση (20kw φυσιολογικά). Τώρα, ο οδηγός λέει ότι αν εγκαταστήσεις μεγαλύτερο από την κατηγόρία σου (δηλαδή 22kw) στην περίπτωσή σου, απλά θα πληρωθείς την κατηγόρία στην οποία ανήκεις με το Pgen, δηλαδή τα <20KW. Προταση παρεμβάσεων κάνουμε, δεν ξέρουμε τι θα βάλει ο άλλος εξαρχής, μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Έτσι τουλάχιστον έxω καταλάβει εγώ.. Αλλιώς διορθώστε με. Τα όρια δαπάνών και τα Pgen τα έχουν βάλει έτσι γιατί ξέρουν τα δημιφιλέστερα μεγέθη λεβητων που κυκλοφορούν στην αγορά και για να μην γίνεται τραγική υπερδιαστασιολόγηση και επιδοτούνται μεγαλύτερα συστήματα που καλύπτουν και "διπλανές ιδιοκτησίες". Στα προηγούμνα εξοικονομώ έχει παρατηρηθεί αυτό σε ουκ ολίγες περιπτώσεις. Edited Φεβρουάριος 4 , 2022 by Rumpelstiltskin 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 10 ώρες πριν, vagom said: Η μόνη θερμομόνωση με ΜΘΧ που αναφέρει και επιτρέπει ο οδηγός (σελ. 36) είναι πλάκας κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη και δαπέδου επί μη θερμαινόμενου χώρου… Εαν δεν έχουμε στέγη, επιτρέπεται να κάνουμε θερμομόνωση σε όλη την επιφάνεια του δώματος συμπεριλαμβανομενου και της επιφάνειας του δώματος επί του ΜΘΧ του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2022 (edited) 17 ώρες πριν, yian said: Επαναφέρω παλαιότερο ερώτημα μου, είναι επιλέξιμη η εσωτερική θερμομόνωση τοίχων σε επαφή με ΜΘΧ (πχ τοίχοι προς κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο) ? 11 ώρες πριν, vagom said: Η μόνη θερμομόνωση με ΜΘΧ που αναφέρει και επιτρέπει ο οδηγός (σελ. 36) είναι πλάκας κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη και δαπέδου επί μη θερμαινόμενου χώρου… Δηλαδή η μόνωση δαπέδου Ά ορόφου σε επαφή με ΜΘΧ (κλιμακοστάσιο - είσοδος) επιδοτείται και η μόνωση των τοίχων του σε επαφή με το κλιμακοστάσιο δεν επιδοτείται; Σαν να μη μας τα λενε καλά. Τι λογική είναι αυτή; Edited Φεβρουάριος 4 , 2022 by nick_61 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα