spapako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 το ίδιο παίρνουμε (b=0.5). Είναι όπως υπολογίζεται για τη θερμομονωτική επάρκεια. Παράγραφος 2.6.1 από ΤΟΤΕΕ 2 για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους
agourne Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Συνάδελφοι για τον υπολογισμό του Pgen σε διαμέρισμα σε ενδιάμεσο όροφο με θερμαινόμενο πάνω και κάτω όροφο λαμβάνω το U για οροφή σαν συμβατικό δώμα σε επαφή με α.ε. και αντίστοιχα για δάπεδο πάνω απο ανοιχτή πυλωτή σε επαφή με α.ε. με μειωτικό συντελεστή b=0,5 και τα δύο (και εφόσον ειναι αμόνωτα χωρίς υπολογισμό θερμογεφυρών), ποια είναι η γνώμη σας;
spapako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 εγώ θα έπαιρνα για οροφή αμόνωτη U=2.90 X 0.5 = 1.45 και για το δάπεδο U = 2.00 X 0.5 = 1.00 και αντίστοιχα για τοίχους....προς άλλο διαμέρισμα Εννοείται χωρίς θερμογέφυρες αν δεν υπάρχει μόνωση. Το θέμα είναι αν είναι σωστό να θεωρούμε τους ΘΧ ως ΜΘΧ....
agourne Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 10 λεπτά πριν, spapako said: εγώ θα έπαιρνα για οροφή αμόνωτη U=2.90 X 0.5 = 1.45 και για το δάπεδο U = 2.00 X 0.5 = 1.00 και αντίστοιχα για τοίχους....προς άλλο διαμέρισμα Εννοείται χωρίς θερμογέφυρες αν δεν υπάρχει μόνωση. Το θέμα είναι αν είναι σωστό να θεωρούμε τους ΘΧ ως ΜΘΧ.... Καταρχάς ευχαριστώ συνάδελφε για την απάντηση, μάλλον έχεις δικιο, εκείνο που με προβληματίζει είναι πως σε διαμέρισμα 88τμ του 1985 σε ενδιάμεσο όροφο με ένα τοίχο με όμορο διαμέρισμα (όλα τα διαμερίσματα θερμαινόμενα με κεντρικό λέβητα) με μόνωση (ανεπαρκή ΚΘΚ) και κατά δήλωση των ιδιοκτητών με σχετικά καλή θερμική άνεση χωρίς να ανάβει καν ο καυστήρας συνήθως..., απο τη σχέση Pgen υπολογίζεται 17,8KW το οποίο μου φαίνεται υπερβολικά μεγάλο (περιμένω απο μελετη ένα αποτέλεσμα περίπου στα 10-12kw max)
spapako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 έχεις απόλυτο δίκιο. Και μένα μου βγάζει μεγάλα Pgen. Για αυτό έχω στείλει ήδη mail στο helpdesk του ΤΕΕ και αναμένω.
agourne Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Συνάδελφοι, εφιστώ την προσοχή με αφορμή τις συστάσεις σε τεχνικά ζητήματα αναφορικά με υπολογισμο Pgen πως σε διαμέρισμα 88τμ του 1985 σε ενδιάμεσο όροφο με ένα τοίχο με όμορο διαμέρισμα (όλα τα διαμερίσματα θερμαινόμενα με κεντρικό λέβητα) με μόνωση (ανεπαρκή ΚΘΚ) και κατά δήλωση των ιδιοκτητών με σχετικά καλή θερμική άνεση χωρίς να ανάβει καν ο καυστήρας συνήθως..., απο τη σχέση Pgen υπολογίζεται 17,8KW το οποίο μου φαίνεται υπερβολικά μεγάλο (περιμένω απο μελετη θέρμνσης ένα αποτέλεσμα περίπου στα 10kw max), πειτε μου αν διαπιστώσατε κατι παρόμοιο
vagom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 @agourne Αν το διαμέρισμα μονωθεί κατά ΚΕΝΑΚ, τότε πράγματι θα έπρεπε να έχεις ένα Pgen σεναρίου γύρω στα 10kW, ίσως και λιγότερο. Αν όμως παραμείνει με ανεπαρκή μόνωση κατά ΚΘΚ, τότε λογικά ακούγονται τα 17,8 kW…
agourne Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2022 18 λεπτά πριν, vagom said: @agourne Αν το διαμέρισμα μονωθεί κατά ΚΕΝΑΚ, τότε πράγματι θα έπρεπε να έχεις ένα Pgen σεναρίου γύρω στα 10kW, ίσως και λιγότερο. Αν όμως παραμείνει με ανεπαρκή μόνωση κατά ΚΘΚ, τότε λογικά ακούγονται τα 17,8 kW… Το παραπάνω διαμέρισμα έχει 3 τοίχους με εξ αέρα . Οι δυο θα μονωθούν με R>1,8 (Uτελικο=0,55 με τις θερμογεφυρες) και ο τρίτος τοίχος αμόνωτος (γραμμή οικοπέδου) και ένα τοίχο με όμορο διαμ/σμα της πολυκατοικίας, επίσης ειναι σε ενδιάμεσο όροφο. Επίσης αντικαθιστώ ολα τα κουφώμτα με ενεργειακά . Με τις σημερινές συστάσεις στο πρόγραμμα υπολόγισα μετα τις παρεμβάσεις και βρήκα το 17,8 kw, το οποίο μου φαίνεται υπερβολικό για 88 τ.μ. ωφέλιμη επιφάνεια.
spapako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2022 Παραθέτω απάντηση ΤΕΕ: Σχετικά με την απορία σας, ναι θα θεωρήσετε για διαμέρισμα σε ενδιάμεσο όροφο και οροφή και δάπεδο με b=0,5 Με εκτίμηση. -- Γραφείο υποστήριξης ΕΚΟ ΙΙ [email protected] ΤΕΕ Νίκης 4, ΑΘΗΝΑ
pggiotas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Μόλις ανακοίνωσε παράταση υποβολής αιτήσεων ο Υπουργός μέχρι 15/3....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα